Непрочитано 12.08.2021, 22:17 #1
Немонтируемый узел крепления балки и связи
lerec
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49

Добрый вечер! Подскажите как реализовать такой узел? На данный момент получается конструкция, которую нельзя смонтировать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 220
Размер:	43.9 Кб
ID:	239710  


Последний раз редактировалось lerec, 12.08.2021 в 23:02.
Просмотров: 2694
 
Непрочитано 12.08.2021, 22:26
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


А что не смонтировать? Балку?
Ну так отзеркальте фасонку, пускай болты будут в стенке балки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... Хотя не понимаю почему балку не завести....
Что-то другое не смонтировать?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 22:40
#3
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


А как завести балку, если пространство ограничено стенками двутавра стойки, горизонтальным и вертикальным ребром и крышкой сверху? и так с двух сторон.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2021, 22:42
#4
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


поняла вроде . Узел менять , наверное больше никак . Неправильно узел собрали , болты должны были быть в балке
Либо эти фасонки на монтаже варить уже после монтажа балки .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-12_23-04-53.png
Просмотров: 168
Размер:	47.8 Кб
ID:	239714  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.08.2021 в 23:07.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 23:21
#5
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Вот так лучше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 170
Размер:	49.3 Кб
ID:	239716  
lerec вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2021, 23:40
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
ак завести балку, если пространство ограничено стенками двутавра стойки, горизонтальным и вертикальным ребром и крышкой сверху? и так с двух сторон
Ну так как других чертежей вы не даете, можно только предполагать что там из плоскости....
Как завести балку? - с поворотом в плане, может быть вокруг оси - в плоскости монтажа.
Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Вот так лучше
В общем то именно это я и предлагал, если достаточно сечение колонн.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2021, 08:38
#7
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Подскажите как реализовать такой узел? На данный момент получается конструкция, которую нельзя смонтировать.
Убрать "среднее" ребро, сделать фасонку, на которую крепятся балка и связь единой.
А если оно так нужно - приварить на монтаже вместо одного два "полу ребра".
Да даже одно полуребро, при единой фасонки не помешает заведению балки.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2021, 10:50
#8
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Вот так лучше
Лучше обойтись без монтажной сварки. Если привязка болтов вынесена на кромку полки колонны, то проблем с монтажом, как правило, не возникает. Представленный узел подходит под небольшие нагрузки при малом сечении колонн, когда трудно размещать узел в теле колонны. Большие реакции лучше передавать через опорные столики с подведением связей под них (пример см. Беленя спецкурс стр.315).
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2021, 10:59
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Offtop: Что вы всякое БСК обсуждаете?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 13:15
#10
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Все, что есть

----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Что вы всякое БСК обсуждаете?
о чем вы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 60
Размер:	74.0 Кб
ID:	239731  
lerec вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2021, 14:19
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
о чем вы?
Об узле № 2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 14:32
#12
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Об узле № 2.
что значит бск?
lerec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Немонтируемый узел крепления балки и связи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности vlasctelin Пожарная безопасность 37 17.01.2017 13:26
Насколько жизнеспособна конструкция? nikita_sh_al Металлические конструкции 3 11.04.2016 13:12