| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.08.2021, 22:17 | #1 | |
Немонтируемый узел крепления балки и связи
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 2694
|
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317
|
поняла вроде . Узел менять , наверное больше никак . Неправильно узел собрали , болты должны были быть в балке
Либо эти фасонки на монтаже варить уже после монтажа балки .
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 12.08.2021 в 23:07. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Цитата:
Как завести балку? - с поворотом в плане, может быть вокруг оси - в плоскости монтажа. В общем то именно это я и предлагал, если достаточно сечение колонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
А если оно так нужно - приварить на монтаже вместо одного два "полу ребра". Да даже одно полуребро, при единой фасонки не помешает заведению балки. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324
|
Лучше обойтись без монтажной сварки. Если привязка болтов вынесена на кромку полки колонны, то проблем с монтажом, как правило, не возникает. Представленный узел подходит под небольшие нагрузки при малом сечении колонн, когда трудно размещать узел в теле колонны. Большие реакции лучше передавать через опорные столики с подведением связей под них (пример см. Беленя спецкурс стр.315).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности | vlasctelin | Пожарная безопасность | 37 | 17.01.2017 13:26 |
Насколько жизнеспособна конструкция? | nikita_sh_al | Металлические конструкции | 3 | 11.04.2016 13:12 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |