| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.08.2021, 12:10 | #1 | |
Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам?
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 2558
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
если по расчету не нужны (колонны проходят по прочности и устойчивости, фундамент воспринимает эти нагрузки, горизонтальные перемещения не превышают предельные) - то не нужны
я останавливать не буду, несмотря на то, что не понял о чем речь |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Не обязателен. Если сделаете, то не помешает. Если без зазора, то не забудьте косвенную арматуру в плите по периметру колонны против усадочных трещин
Если ваши параметры колонн, шагов, пролетов, высот, наличие кранов и т.п. по этой серии можно принять, то никаких спец. расчетов по необходимости устройства связей по колоннам делать не надо. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
В отличие от меня они все душки.
Где схема ? Как закладная поживает ? Упокоилась с миром ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Offtop: Вам за это деньги платят ,что вы докапываетесь до всех ?? вчера мне в лс наганом угрожали ,сегодня Talatta попала под раздачу .Не боитесь отдачи ?? Я бы вам рекомендовала ваш наган обратно в штаны засунуть и отстать от людей. Удачного дня
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Talatta, предлагаю вам открыть для себя СП 63 , также почитать СП 16 (который хоть и не про бетон, но про компоновку и связи там обширней написано). Предлагаю следовать алгоритмам обоих СП в компоновке каркасов. Подразумевается расчёт всех элементов и узлов здания. Сериям веры нет.
Предлагаю вам также ознакомиться с СП 355.1325800.2017 (7.3.7 Высоту колонн следует подбирать в зависимости от высоты помещения Н и глубины заделки в стаканную часть фундамента (7.1.15).) (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23355&page=2). Предлагаю вам не бросать начатые узлы по фахверку на полпути и довести их до ума. Со всей возможной доброжелательностью предлагаю подмазаться к вашему старшему конструктору на фирме для обучения на местах. Всё же таких моментов у вас будет много, поэтому форум для начала не выход.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в данном каркасе? | Vovas_91 | Металлические конструкции | 21 | 04.07.2019 12:51 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Необходимы ли тут горизонтальные и вертикальные связи? | nikolay2 | Металлические конструкции | 36 | 01.02.2014 21:57 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |