Отопление машинных отделений лифтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2007, 22:33 #1
Отопление машинных отделений лифтов
batart
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 17.02.2007
Сообщений: 24

Уважаемые коллеги, подскажите как отапливаются и отапливаются ли вообще машинные отделения многоэтажных (от 15 этажей) жилых домов, вынесенные над уровнем кровли здания (над чердаком как надстройки)? Целесообразно ли привязывать прибор (если он необходим) к однотрубному стояку отопления лифтовых холлов?
Просмотров: 9850
 
Непрочитано 12.09.2007, 16:35
#2
толстяк


 
Регистрация: 10.03.2007
58 регион
Сообщений: 15


Согласно ПБЭЛ температура внутри машинного помещения должна составлять не ниже +5 по цельсию. В своих проектах отопление не предусматривали - просто утеплели машинное помещение и все, т.к. из шахты идет постоянноая конвекция тепла из лифтовых холов и теплота выделяемая работающими механизмами. Ее хватает для поддержания такой температуры. На практике даже в старых панельках 90 (125 ) серии в машинном помещении тепло.
толстяк вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 16:42
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от толстяк
Согласно ПБЭЛ температура внутри машинного помещения должна составлять не ниже +5 по цельсию. В своих проектах отопление не предусматривали - просто утеплели машинное помещение и все, т.к. из шахты идет постоянноая конвекция тепла из лифтовых холов и теплота выделяемая работающими механизмами. Ее хватает для поддержания такой температуры. На практике даже в старых панельках 90 (125 ) серии в машинном помещении тепло.
А если здание не отапливаемое? Но там есть лифты? как быть с машинным помещением?
 
 
Непрочитано 12.09.2007, 16:53
#4
толстяк


 
Регистрация: 10.03.2007
58 регион
Сообщений: 15


Тут нужно посмотреть планировочное решение.... Для каждого случая решение особое: был такой момент - электричеством отапливали шахту - но это был 3 этажных холодильный склад (рыба) и было три года назад. Но машинное помещение не отапливалось - это точно.