строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Советую почитать труды Ройтмана (не Вашего) или Вашего Егупова К. В. и его учеников (Одесса) и для Вас это не будет секретом...
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Не все специалисты по обследованию умеют оценивать состояние здания в целом как единой строительной системы. Чаще на основании обследования выполняют расчёты
отдельных конструкций. Очевидно и Вам вэтой связи не понятно как работают в здании диски перекрытий, разорванные лестничными клетками или атриумами и почему по ним происходит трещинообразование... Ройтман А.Г. (погуглите) - один из первых начал рассматривать изгибы и и прогибы зданий, А Егупов просто обязан учитывать пространственную жёсткость в своих "сейсмоработах". Мне приходилось изучать их труды и Вам придётся....) Иначе так и будете сомневаться... Флудить больше не надо... Последний раз редактировалось Nikst50, 15.11.2019 в 13:56. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
Nikst50, можно поподробнее, о какой общей деформации здания идет речь. Само здание - ж/б рамный каркас. По всему зданию никаких вопросов нет, визуально там все хорошо. Просто речь идет конкретно о лестничной клетки, а вы переходите на глобальную тему - пространственной жесткости здания в целом и об ослаблении здания в целом лестничными клетками. Если есть возможность, распишите поподробнее, каким же образом обойма может решить данную проблему.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
А если бы Вы показали фактическую раскладку плит перекрытия, не только Вам, но даже украинским коллегам возможно стало бы понятно, о чём речь. В Одессе в целом была сильная строительная школа... Да и по поводу металлических обойм Вы как-то упрощённо поняли. Обоймы не только для обеспечения совместной работы слоёв стен, а больше для повышения их несущей способности. Обследование и усиление под нагрузкой требует внимательного и желательно не заочного изучения ситуации и обследования на месте. Так что рассказывайте и получите ответы...) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Опыт был большой - и в России, и в СССР. Дикость, конечно, с такой кладкой, но что-то делать надо. Не зависимо от природы трещин они и др. качественные показатели кирпича могут кратно снизить несущую способность кладки и, судя по всему, в кладке отсутствуют горизонтальные связи между разнородным материалом стены. Силикатный кирпич, вообще-то, тоже не хилый материал и способен выдержать значительные нагрузки тем более, что нагрузки от лестницы не такие уж и большие. В местах опирания площадок на стену обязательно устраиваются либо ж/б подушки на всю толщину стены 51см, либо армированный выравнивающий ЦПР тоже на всю толщину стены, либо сплошной ж/б пояс. Ничего подобного на картинке не видно. В таком случае я бы сказал, что трещины силовые. С другой стороны, могу предположить, что когда-то была небольшая авария водонесущих коммуникаций, в результате которой этот слой стены был замочен. В этом случае можно говорить, что трещины образовались в результате температурно-усадочных деформаций под нагрузкой. В любом случае нынешняя ситуация - предаварийная, а может быть даже аварийная, и требует немедленного вмешательства. Я в свое время поступал так:
1. Официальное письмо заказчику с кратким объяснением ситуации и настоятельной рекомендацией провести профессиональное детальное обследование (с дачей конкретных рекомендаций) силами ведущей научно-исследовательской организации города/страны. Это очень дорого и заказчик на это может не пойти. Тем не менее, в этом случае у вас будет на руках официальная бумага, где вы предупредили заказчика о возможных последствиях. Это серьезный юридический документ! 2. Если заказчик против такого обследования, вы можете сами его произвести, предварительно составив программу обследования и согласовав ее с заказчиком. Обследование проводится по всей всей высоте л/к и на всю толщину стены (51см), а также включает вскрытие и обследование соответствующего участка фундамента. По результатам обследования выдаете соответствующие проектные решения. В случае отказа заказчика от всего вышеперечисленного, я бы дал следующие решения: a. Ревизия водонесущих коммуникаций в районах л/к. b. Пескоструйная очистка силикатного слоя кладки; c. Усиление силикатного слоя кладки - торкрет-бетон B25 толщиной 10см с арматурной сеткой 8AIII с ячейкой 100х100мм и сквозными Г-образными анкерами 12АIII в шахматном порядке с шагом 520х520мм. Анкера с наружной стороны крепить на болтах М12 через пластины t8. Усиление надежно опирать на фундамент. С наружной стороны болты и пластины покрыть любой цинкосодкржащей краской за 2 раза и архитектурно скрыть их. d. Обязательный регулярный авторский надзор на объекте. После усиления - один раз в 3 м-ца авторский осмотр целостности несущего слоя усиления. При отсутствии официального письма заказчику и соответствующего обследования, все ваши решения - это полностью ваша ответственность наравне с заказчиком. Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 15.06.2020 в 02:37. Причина: Забыл указать еще один пункт. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Ваши трещины не сквозные; общая целостность несущих стен не нарушена; повреждено менее 20% сечения; конфигурация повреждённых участков, ограниченных со всех сторон более прочной кладкой, не позволяет обрушиться фрагментам стен. Единственная реальная проблема здесь - смещение плит верхних этажей и возможное смещение лестничных маршей с опор.
Причинами возникновения дефектов кладки могут являться: выполнение строительных работ в зимнее время; локальные концентрации напряжений, не распределённых по всему опорному сечению лестничных площадок; монтаж ж.б. конструкций лестничных площадок насухо, без устройства растворной постели; различные коэффициенты линейного расширения керамического, силикатного кирпича и бетона соответственно 5,5-8,0-13,0*10-6 1/град; изменение температурно-влажностного режима эксплуатации; размещение вентканалов в стенах; колодцевая кладка с забутовкой мусором, пустотами или засыпкой; вибрация от оборудования в здании или близкорасположенного производственного цеха; нарушение перевязки кладки (фото #2). Минимально необходимые работы по усилению заключаются в дополнительном креплении узлов опирания маршей на рёбра площадок с помощью установки пары скрытых шпилек или скоб, а также зачеканка раствором опорных зон в местах опирания лестничных площадок на стены и швов между площадками и маршами. Усиление кладки в иных местах можно не производить, на сжатие она продолжает работать даже при наличии существующих повреждений. В худшем случае, при общей деформации здания со сквозными трещинами стен, пришлось бы устанавливать горизонтальные тяжи в 3-х уровнях для фиксации маршей от смещения с опорных рёбер площадок |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 1 | 24.11.2018 05:33 |
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. | Poreth | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 28.09.2018 11:11 |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке | Виктор Дмитриев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2015 16:10 |