Непрочитано 28.02.2013, 08:00 #1
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку.
Летун
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95

Здравствуйте,

Принимаю решение по выбору типа фундамента. грунты сложного напластования от твёрдых суглинков до текуче-пластичных. так же значительная толща просадочных грунтов первой категории. Сейсмичность площадки 8 баллов.
Принято решение о свайном фундаменте. максимально допустимая расчётная вертикальная нагрузка на сваю составляет 100т. в то время как максимально допустимая горизонтальная нагрузка (по приложению Д СП 50-102-2003) на сваю 3.5т. Из опыта знаю что горизонтальные усилия в уровне ростверка от действия сейсмических сил (8 баллов) составляют около 10% от веса здания. таким образом количество свай будет определятся не вертикальной нагрузкой а горизонтальной и количество свай возрастёт в 2 раза.
Есть вариант повышения несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку с помощью замены верхнего слоя грунта, ну увеличение незначительное. Есть возможность отделения свай от ростверка гравийно-песчаной подушкой но для небольших объектов это дорого.
Может кто знает ещё способы решения данной проблемы?
__________________
Так часто бывает:)
Просмотров: 4389
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:14
#2
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Неужели никто не может помочь?
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:26
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Известные, узаконенные способы Вы уже перечислили. Остается еще увеличения сечения сваи или замена на БНС с соответствующим диаметром)))).
Podpolie вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа сваи за пределами несущей способности Alex Troshkin Основания и фундаменты 77 28.04.2012 23:51
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Расчет каркаса с грунтом GAS Расчетные программы 77 02.06.2009 00:50
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10