| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.12.2018, 08:31 | #1 | |
Как усилить плоское перекрытие на продавливание
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
||
Просмотров: 11685
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
2. Вычесть из расчетной нагрузки полученную фактическую несущую способность на продавливание. 3. Распределить эту нагрузку по контуру катители. 4. Дать запас процентов 200. 5. Посчитать капитель. Огнезащитить |
|||
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
я бы не учитывал совместность работы, а в запас подобрал бы габариты капители, при которой усилие продавливания обеспечивается только работой бетона плиты, а потом на усилие продавливания подобрал бы сечения элементов капители и требуемое количество анкеров крепления...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Как?
Была мысль засунуть капитель стержнями в расчетную схему и увеличивать профили пока не получу нагрузку на колонну допустимую по продавливанию. Но там если только упрощенно наклонные элементы и верхнее "кольцо" задать можно убудет. Хз насколько корректно это будет. Подвести под капитель отдельную колонну из металла что ли? Раз с бетонной совместно работать не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Делаем стержневую конструкцию (пространственную ферму) как на фото. По внешнему контуру грузим распределенной нагрузкой.
Включать в модель перекрытия не надо. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
https://dwg.ru/dnl/4479
начиная с листа 216 примеры расчета, может и сгодится |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
А такие рекомендации я еще не видел. Спасибо! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
вариант надежный, проверенный и нами (см. дисс. Сокурова А.З.) и зарубежом (см. список литературы из дисс.). Если Вы попробуете оценить снижение расчетного контура по бетону (что делать в принципе не нужно), то его снижение составит не больше 5%. что касается усиление капителями, решение очень трудоемкое и материалоемкое, требует надежной передачи усилия на колонну, как правило требует обоймы до нижележащей плиты. Кроме всего часто невозможно по архитектурным соображениям. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Только запасик в 200% я бы взял все равно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Схема усиления на вашем фото просто уменьшает пролёт плит в смежных блоках и меняет расчётные схемы плит, колонн и всего блока здания. Рассчитывать усиление тогда можно вообще без учёта связи плиты с колонной, как при свободном опирании сборных плит, т.к. достоверно учесть часть воспринятой статической и переменной нагрузки невозможно. При таком варианте вы обязаны пересчитать колонны в пределах этажа, на которые собираетесь передать непредусмотренные проектом и несимметричные поперечные силы, как подсказал An2
Цитата:
Обратите внимание, что на обсуждаемом фото нагрузка передана лишь на диагональные подкосы (всего 4 точки) и дохлые швеллера, а в направлении действия основных сил (кратчайшие расстояния между смежными колоннами) подкосы вообще не установлены. Таким образом к бедной колонне кроме поперечных сил вы добавите ещё и кручение. Рекомендуемое число анкерных систем - 8 штук, расположенных по всем румбам: Другим вариантом является расчёт/подбор анкеров halfen как новых элементов. Плюс углеволокно сверху и снизу по периметру опасных зон с учётом их разного положения. Такое усиление незаметно, не отнимет габарит помещения Последний раз редактировалось SacerDOS, 28.12.2018 в 23:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Вариант усиления безбалочных плит наклонными стержнями посмотрите здесь.
Там вообще предлагается 12 радиальных наклонных анкерных систем. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Цитата:
От обрушения при таком усилении спасает только то, что запас плиты на продавливание, заложенный в нормах, является весьма существенным. Если немного не проходит - лучше оставить как есть, или усилить столиками или клеткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто-нибудь делал плоское перекрытие со сборными капителями? | utrfm | Железобетонные конструкции | 15 | 04.12.2016 08:29 |
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие | kmrus | Железобетонные конструкции | 44 | 29.08.2014 16:08 |
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 19.05.2014 09:39 |
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? | //Лелик// | Железобетонные конструкции | 15 | 08.04.2010 19:05 |
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2007 14:01 |