Непрочитано 17.11.2015, 13:50
Как правильно считать жб стену?
riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Построили прямоугольный жб резервуар (жб, стены, фундамент, колонны, перекрытие). В момент испытания образовались вертикальные трещины. Часть трещин была образована до испытания. Нам было поручено проведения строительно-технической экспертизы о причинах возникновения трещин. Нами было произведено обследование и выполнен расчет резервуара согласно проектным данным в программе Мономах (задавалась модель всего резервуара). Результатом оказалось недостаточное горизонтальное армирование стен резервуара, т.к. проетироващик считал стену как балка и горизонтальное армирование выполнил конструктивно. Так же отсутствовал деформационный шов. Проект прошел экспертизу.
Экспертиза и проектировщик не соглашаются с данными результатами (хотя тут дураку уже все понятно) и экспертиза выставляет нам замечания, что мы считаем неправильно и считать стену нужно как балку и плюсом еще кучу идиотских замечаний. Мол как это экспертиза может накосячить и признать это.
Меня интересует одно замечание экспертизы, на которое прошу ответа: "При отношении длины стены к высоте >2 стена работает по балочной схеме с рабочей вертикальной арматурой. Продольная арматура - конструктивная, размещаемая в соответствии с п. 10.3.8 СП 63.13330 или по расчету от температурно-усадочных напряжений".
Я так понимаю такого требования в нормативных документах нет о расчете плиты как балка и взято это из учебной литературы. Или все таки есть?
Просмотров: 7615
 
Непрочитано 17.11.2015, 15:04
#21
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


v.psk,


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Часть трещин была образована до испытания.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 15:33
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Часть трещин была образована до испытания.
О чем же это говорит? Это не свидетельствует в пользу варианта об усадочной природе возникновения.
ТС думаю может различить усадочные треины от силовых?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 16:29
#23
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Часть трещин начала появляться до испытаний, а точнее, как нам сказали, всего одна. Ее заделали. Во время испытания она продолжила расти и появились новые. Их опять заделали, но трещины появились вновь в местах заделки и продолжают расти. Все трещины начинаются с фундаментной плиты. Раскрытие до 0.8 мм
Горизонтальная арматура 8 шагом 400 (по расчету 12 шагом 200), вертикальная 16 шагом 200 (по расчету 16 шагом 200)
На основании нашего отчета делают корректировку проекта усиления конструкций и проходят повторную экспертизу, и нам нужно ответить на официальные замечания экспертизы. Иначе могут дать отрицательное заключение.
Приложил схему трещин.
Вложения
Тип файла: pdf ВНС приложение 4 без штампов в пдф.pdf (71.2 Кб, 180 просмотров)

Последний раз редактировалось riva, 17.11.2015 в 16:53.
riva вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 16:51
#24
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Посчитайте по балочной схеме. Должно получиться больше армирование чем в случае пространственной схемы.
центральная трещина (между осями Е-Д) как раз подходит под усадочную.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 17:18
#25
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


riva, повторю, трещины очень похоже на температурно-усадочные. Скорее всего не был обеспечен должный уход за бетоном. Или температурные нагрузки не были учтены.

Последний раз редактировалось Medoved, 17.11.2015 в 17:23.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:27
#26
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Даже если предположить, что трещины температурно-усадочные, армирования все равно недостаточно.
К тому же появились они во время испытания

Последний раз редактировалось riva, 17.11.2015 в 17:34.
riva вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 17:35
#27
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Ответьте экспертизе, что в соответствии с п. B.3 СП 63.13330 "Расчет несущей конструктивной системы в общем случае следует производить в пространственной постановке..." Результаты расчета приложены.

Возможно трещины появились раньше, а раскрылись во время испытаний. Какая температура была в это время? Резервуар как-то утеплен?
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 17:40
#28
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Ответьте экспертизе, что в соответствии с п. B.3 СП 63.13330 "Расчет несущей конструктивной системы в общем случае следует производить в пространственной постановке..." Результаты расчета приложены.

Возможно трещины появились раньше, а раскрылись во время испытаний. Какая температура была в это время? Резервуар как-то утеплен?
Резервуар частично обваловывается и утепляется. В настоящий момент он не утеплен и не обвалован. Испытания проводились согласно разработанной программы испытаний. Думаю там соблюдались необходимые температурные режимы
riva вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 17:46
#29
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Думаю, природа не была в курсу режимов испытания. Похолодало, стены начали уменьшаться в объеме, плита это им не давала сделать, появились трещины. Маленькое горизонтальное армирование не смогло ограничить ширину раскрытия трещин.
Такое мое предположения, основанное на доступных данных.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 20:44
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Приложил схему трещин.
Такое впечатление, что стены не соединены с плитой.
Похоже, что строители тоже накосячили.
То что горизонтального армирования не достаточно - факт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 06:01
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


riva, по оси 5 вот это условие не соблюдается
Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
При отношении длины стены к высоте >2 стена работает по балочной схеме с рабочей вертикальной арматурой
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 07:14
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Приложил схему трещин.
Возможно эти трещины продолжаются и по подошве. Есть предположение, что резервуар продавил грунт в середине, середина начала прогибаться и стена работает как балка-стенка. Это подумалось глядя на картину трещин.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 08:18
#33
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Рекомендации соотношения сторон колеблются от 1 к 2, то 1 к 3. Суть такова - у точки перемещение одно и тоже, что в коротком что в длинном направлении, Зная что прогиб пропорционален L^4, при отношении 1 к 2 в длинном направлении усилие будет в 2^4=16 раз меньше, чем в коротком. Но это относится к равным закреплениям сторон плиты. Если по длинной стороне ввести жесткое закрепление, то прогиб уменьшится в 5 раз, а напряжения возрастут до 5/16=1/3 от короткого направления.
Из-за неправильности предположения, что плита работает по балочной схеме произошло перенапряжение бетона в горизонтальном направлении, и образование трещин, что подтверждается расчетом пространственной модели и натуральными испытаниями
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 08:44
#34
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Трещины появляются в месте заделки??? При испытании?? Т.е без обратной засыпки, тогда растянутая зона стыка стены и плиты находится внутри, а как армировано это место? Нужно посмотреть армирование стены.
инок вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 08:53
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Возможно эти трещины продолжаются и по подошве. Есть предположение, что резервуар продавил грунт в середине, середина начала прогибаться и стена работает как балка-стенка. Это подумалось глядя на картину трещин.
То же вариант. Однако в этом случае трещины должны быть сквозными и через них будет просачиваться вода.
Скорее всего наложение всех перечисленных выше факторов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:05
#36
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Возможно эти трещины продолжаются и по подошве. Есть предположение, что резервуар продавил грунт в середине, середина начала прогибаться и стена работает как балка-стенка. Это подумалось глядя на картину трещин.
Согласен. Трещины идут от низа стенки. Возможно это также морозное пучение, поскольку резервуар не заглублен вовсе (что тоже кстати ошибка). Чтобы удостовериться, необходимо снять вертикальные деформации резервуара, хотя бы лазерным уровнем.

В каких числах производилась заливка и испытания?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:17
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Возможно это также морозное пучение
Да ладно. Не январь чай.
А вообще - опять гадание на кофейной гуще. Нет полной картины обследования.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:26
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет полной картины обследования.
естественно
звонят со стройки и говорят: в проекте для приямка указан бетон кл.В25, а у нас по факту получился В10, согласуйте)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 10:09
#39
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


трещины сквозные. но на фундаментах их нет. прочность бетона соответствует проектной.
riva вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:18
#40
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
трещины сквозные. но на фундаментах их нет
может плохо смотрели, их пылью с водой забило например. стена треснула, а плита нет, значит стена по плите "скользит"... это странно. В общем думается трещины не от того, что стену не так считали, вероятнее, что не учтены подвижки от усадка+температура+деформация основания. С основание может много вариантов косяков быть: замочили, проморозили, не уплотнилии...
п.с. если проверять расчетом, то надо этот резервуар с нормальной (с перменной жесткостью основания, или объемниками) моделью грунта совместно замоделить и на разные варианты жесткости основания+температура посчитать, думаю ответ найдется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 18.11.2015 в 10:29.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно считать жб стену?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Опирание профнастила на жб стену linok_844 Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2015 16:21
Опирание балки на жб стену? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.12.2011 14:29
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46