На какую длину нужно загибать хомут для связки стержней?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 7375
|
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
п. 2.16 и Таблица 1 РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
И если есть сейсмика: п. 6.7.11 Свод правил СП 14.13330.2014"СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах" |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Я извиняюсь. Таблица 2
Не совсем. Я понимаю это так (см. рис.) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Длина кончика после огиба (135 град.) стержня должна быть не менее 75 мм, и 6d при замкнутом хомуте, 8d при разомкнутом. Естественно, что минимальная длина это минимальная, к примеру 10А500 хомут кончик в 75 мм гнуть не удобно, если ничего не мешает, то лучше 100 назначить, все зависит на чем и где гнуть.
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
http://6.firepic.org/6/images/2015-1...m4myarl8pa.jpg
По белорусским нормам 5 диаметров + радиус гиба, т.е. если хомут 6 мм, то, где-то 40 мм. Правда строители иногда просят побольше делать, так как загнуть не могут, потому эти размеры принимаются за минимально допустимые По европейским нормам по разному Последний раз редактировалось petia, 20.11.2015 в 10:07. |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
Шпилька или хомут, насколько я знаю, в этом смысле не отличаются - анкеровка у всех одинаковая. Т.е. если вы шестёркой крепите шпилькой стержень 20 мм, то целиком минимальный загиб будет 20*2.5/2 + 5*6 = 55 мм. Это по нормам Белорусским нормально, но для строителей мало, если их гнут вручную строители. Если на заводе, то нормально
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
С вами не согласен, по руководству, что привели выше четко разграничены понятия шпилька она же стяжка и хомут, что правильно исходя из логики. п.2.16 в нем на крюки или лапки для шпилек добавляют 6.25d или смотрим таблицу 1, а если к хомуту( что есть по контуру связынный стержень), то к нему на крюки или лапки берется из таблицы 2. Только вот в табл. 1 сортамент арматуры от 6 до 40 мм и я не встречал шпильки таким большим диаметром максимум до 12, иначе как на стройке строители могут её согнуть.
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 191
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
А таблица 1 касается крюков и лапок отдельных стержней, которые делают для других целей, например, для анкеровки. Этим и объясняется почему А также становится понятно почему в табл. 1 нет строки/столбца о диаметре охватываемых стержней - потому что они не охватывают никакие стержни. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Ну или например рис. 6.132в у Голышева http://dwg.ru/dnl/1384. Согласно СП анкеровка гладкой растянутой арматуры "прямым концом" недозволена и если анкеровать у обоих концов тогда и получается "на 2 крюка". |
|||
|
|