Добрый день, рассчитывал неразрезную балку на упругом основании. Получил вот такую эпюру моментов. Подскажите, эпюра правильная? У меня есть подозрения, что нет.
http://********/showimage/1gif_5911106_19575104.gif

Последний раз редактировалось Guti, 20.11.2015 в 14:59.
Просмотров: 1380
 
Непрочитано 20.11.2015, 14:12
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


картинку бы побольше
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 14:13
#3
Guti


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 3


Исправил
Guti вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 14:44
#4
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192


В центре первого и последнего пролёта эпюра должна быть в другую сторону.

вот как-то так должно быть

http://6.firepic.org/6/images/2015-1...asvat1h4fw.jpg

Последний раз редактировалось petia, 20.11.2015 в 14:59.
petia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 14:49
#5
Guti


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
В центре первого и последнего пролёта эпюра должна быть в другую сторону.
Спасибо, мои опасения подтвердились

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
В центре первого и последнего пролёта эпюра должна быть в другую сторону.

вот как-то так должно быть

http://6.firepic.org/6/images/2015-1...asvat1h4fw.jpg
А не могли бы вы выложить файл скадовский?
Guti вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 15:17
#6
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192



https://dropmefiles.com/xyhfz

Это примерное решение. Упругое основание заменено отпором грунта.
petia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неразрезная железобетонная балка на упругом основании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Закрепление плиты для расчета на упругом основании mrpic SCAD 2 11.03.2013 23:09
Лира и Скад. Закрепление ф-та на упругом основании. Romka Лира / Лира-САПР 78 01.02.2012 11:44
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54