| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2010, 11:42 | #1 | |
Площадка для обслуживания мостового крана
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 54675
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: Тему можно закрывать. Помощь оказана. Вопрос спрятан, но ответ дан. Очевидный и исчерпывающий.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
А без задания самому выдумывать? Если не у кого получить такое задание, то можно связаться с заводом-изготовителем крана и попросить хотя бы контур площадки и на какой отметке она должна быть. Дальше все просто. Сама площадка по форме как буква П (площадка под каждым крановым путем и переходной мостик шириной примерно 800мм, на одну из площадок лестница под углом 45 или 60 градусов. |
|||
|
||||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
??? Я в шоке, почти…
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поэтому для начала смотрите ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) п.2.17 Галереи, площадки и лестницы, 2.18 Установка кранов… |
|||||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
на мостовой кран площадки обслуживания не нужны.
только посадочная площадка. по мосту крана вдоль хода каретки идут две галереи для обслуживания и тормозные конструкции используются для прохода. Последний раз редактировалось Хмурый, 24.03.2010 в 19:43. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Если мостовой кран двухбалочный то площадки как правило не нужны, механизмы обслуживаются с моста крана или галереи, делается в основном площадка посадки.
Если кран однобалочный (подвесной, опорный), то в пролете делается площадка для обслуживания тельфера, при обосновании что тельфер может обслуживаться без площадки, например с крыши какой-нибудь хибары, то может оказаться, что она не нужна. ЗЫЖ. Вообще-то почитайте "Правила устройств и безопасной эксплуатации грузо...", онЕ рулЁз тамА УсЁ написано, что тебуется сделать |
|||
|
|||||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Шока чуть меньше, но все же...
Цитата:
1. Зазор между нижним поясом монорельса и верхом перил – 100 мм (значения 1100-1000=100). 2. Вы из Харькова, поэтому смотрим п.4.16.13 НПАОП 0.00-1.01-07 (Украина) высота перил не 1000 (старые правила), а 1100. 3. Меня смущает название схемы: “…площадки для обслуживания подвесных кранов… в середине пролета” просится не в середине пролета, а в торце. Т.к. если в середине, то к примеру токоподвод канатный к крану будет задевать за перила площадки – зазор 100мм (см. п.1), плюс необходим проход для тали (на схеме не показано это) и т.д. 4. Смущает: “Размер “a” и “b” определяет строительный отдел”. Может и так, но надо не забыть п.4.17.5 НПАОП 0.00-1.01-07 (Украина). 5. Смущает так же: “При ремонте электротали… обойма с крюком затаскивается на площадку”. Но тогда в площадке необходимо делать дверные проемы. Цитата:
Цитата:
ВОПРОС Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. если кран-балка без площадки, то необходима ремонтная площадка на здании. И при чем здесь хибара??? |
||||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
В нашем надзоре это раньше проходило |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Есть ТЗ, в котором указана необходимость кран-балки на 5 т (пролёт 18 м. «игрушка» на 3 пролёта по 6м). И так же указана необходимость ремонтной площадки, что логично так как согласно ПБ должна быть. Как должно быть: Заказчик выдаёт ТЗ в котором технолог указал кран. Дальше про площадки с производителем крана бодаться, либо этот же технолог помимо крана обязан был дать задание на площадку и трясти его за бубенцы? В общем, с кем утрясать этот вопрос? Спрашиваю здесь, т.к. полюбовно вопрос не решить. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Рассматривать нужно конкретные случаи, как вы там размахнетесь этого не предсказать, в принципе например будки мастеров в каждом пролете стоят Зыж ссылки полезные. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Крытая площадка для временного хранения зерна | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2010 11:45 |
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана | Kak-Tuz | Машиностроение | 25 | 29.10.2009 14:56 |
Ищу паспор мостового или башенного крана | boing | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 27.11.2008 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |