Противопожарная стена между спаренными колоннами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2007, 00:05 #1
Противопожарная стена между спаренными колоннами
juri18
 
Инженер
 
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,974

Противопожарная стена стоит в деформационном шве между спаренными колоннами. Один отсек выше другого, противопожарная стена испытывает ветровые нагрузки и поэтому должна быть прикреплена к одной из спаренных колонн.
Как соблюсти требование СНиП о том, что стена должна оставаться стоять после разрушения конструкций со стороны пожара, если она прикреплена к колонне? :shock:
Заранее спасибо!
Просмотров: 6903
 
Непрочитано 30.06.2007, 09:49
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Может нужно двойную стену делать (каждую стену к своему ряду колонн привязывать) ?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2007, 12:18
#3
Potap

Проектировщик
 
Регистрация: 04.10.2006
Волшебная Страна
Сообщений: 54


Интересный вопрос. Недавно решали подобный. В итоге сделали самонесущую стену с контрфорсами со стороны высокого здания (была такая возможность). Если же это не вопрос экспертизы, а совести проектировщика, то можно оценить опасность возникновения пожара с разных сторон стены и привязать стену к колоннам с менее опасной стороны. Потом можно поизучать структуру каркасса и оценить насколько вероятно, что колонны свалятся. Например если с одной стороны ангар а с другой многоэтажное здание, то лучше думаю привязять к ангару.
__________________
И вот так бабло снова победило зло.
Potap вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2007, 12:30
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


как это в "деформационном шве"? так не должно быть. Стена должна быть на одной из сторон этого шва.

... а лучше приложите рисунок, а то может я не нак понял
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2007, 19:50
#5
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Не совсем в тему, но мучает вопрос.

Можно ли противопожарную перегородку сделать из гипсокартона? Пререгородки поэлементной сборки обшитые гипсокартоном имеют предел огнестойкости до EI90-EI150, но нигде не указан параметр R.
Например, трансформаторные, дизельные можно выполнять с применением гипсокартоновых перегородок?
Net вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2007, 14:56
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


R показатель предела огнестойкости конструкции или элемента здания с сохранением несущей способности.
Мой совет: не опирайте слишком много на гипсокартон. Во-первых, разрушение, как правило, хрупкое. Во-вторых, он так смешно хрустит под нагрузкой, что люди не успевают эвакуироваться из зоны слышимости.
lee вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 09:39 *
#7
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


[/quote]Во-вторых, он так смешно хрустит под нагрузкой, что люди не успевают эвакуироваться из зоны слышимости.[/quote]
[sm200]
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 13:33
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Vlad®
как это в "деформационном шве"? так не должно быть. Стена должна быть на одной из сторон этого шва.

... а лучше приложите рисунок, а то может я не нак понял
Вот рисунок
[ATTACH]1183368828.rar[/ATTACH]
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 07:48
#9
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Уважаемый juri18!
Какое же решение вы выбрали в конце концов для своей противопожарной стены?
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 15:28
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от casemsot
Уважаемый juri18!
Какое же решение вы выбрали в конце концов для своей противопожарной стены?
Пока решили доводить огнестойкость ж/б конструкций в одном пролёте со стороны соединения стены с колоннами до 150 минут, т.е. до огнестойкости самой стены. Не знаю что получится.
juri18 вне форума  