Способ армирования и связки первого этажа и подвала
IT, Audio & Video
Москва
Регистрация: 04.07.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2474
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Начну с самого закономерного в этом случае вопроса: почему не обратились к автору проекта?
Вполне может быть что проблем в случае замены монолита на пустотки больше, лучше согласуйте все изменения. 1. С точки зрения работы стены лучше оставлять ровную поверхность со стороны улицы. 2. Гнуть, с отношением сторон не более 1:6. 3. Вопрос совершенно непонятный. 4. Если стена монолитная, то видимо обетонировать. |
|||
|
||||
IT, Audio & Video Регистрация: 04.07.2019
Москва
Сообщений: 7
|
Цитата:
1. Спасибо, уже понятнее. 2. Арматуру которая сейчас торчит уже не согнуть, планирую только срезать, т.к не могу сильно увеличивать высоту, уже залит этаж - до 10 см могу пояс сделать, чтобы закрыть арматуру. Фото прикрепил в хорошем качестве 3. Прикрепил ещё один скрин, я не понимаю, как заполнять пространство в этом месте, класть ли туда арматуру и как её класть. На скрине это же место, что на реальном фото, только с другого ракурса. Арматура, что торчит из плиты - её точно срезать, и сверху наливать 5 см бетона. А вот та, что рядом (синего цвета)? Её оставлять для связки с 1 этажом или резать? Как заливать это место рядом с плитой, как класть арматуру? Использовать плиту как опалубку или как-то её ограждать (отмеченное красным)? Не продавит ли 8 метров монолитной стены (в высоту, шириной 20см +крыша) эту плиту с отверстиями? Вот из одного вопроса сколько вытекающих, а всё потому, что не нашёл схем для таких сложных мест. 4. Затронул в пункте 3. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
2. А зачем вы арматуру ставили? если сейчас собираетесь обрезать.... логичнее уж тогда разбить пустоты (если она нужна)
3. Заполнять надо бетоном на всю ширину стены, в пустотах делайте заглушки, тщательно уплотняйте смесь. ... без расчетов вы строите на свой страх и риск, надеюсь вы это понимаете. |
|||
|
||||
IT, Audio & Video Регистрация: 04.07.2019
Москва
Сообщений: 7
|
2. Планировал делать монолитное железобетонное перекрытие. Но самодельная опалубка 100% не выдержит нагрузку (проверил), а покупная стоит дороже самого перекрытия (что странно). Поэтому принял решение изменить на что-то другое. Логично на пустотные плиты, но не вижу, что кто-то с этим сталкивался.
3. Начитался просто про защемление плиты и думал, что надо делать проставки. Благодарю. Теперь стало понятнее. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Самодельную опалубку можно сделать надёжно, на часть перекрытия.
Защемление безусловно будет, виноват, не написал об этом. И это надо учитывать, так как обрезать стену не вариант. .... Пролеты позволяют перейти на плиты типа ПК, без преднапряжения? Может быть выполнить выше кладку а не монолит? Надо сделать надёжное решение....может быть в разбитые пустоты вложить каркасы или жёсткую арматуру... или забетонировать в стене консоль, сместив опорную зону из плоскости стены... Надо считать, конструировать... |
|||
|
||||
IT, Audio & Video Регистрация: 04.07.2019
Москва
Сообщений: 7
|
Максимальный пролет - 5.5 метров, если верить SolidWorks - всё нормально непосредственно с нагрузкой на плиту. Стены на концах я не знаю, как добавлять, т.к не знаю схему армирования. Поэтому расчёт делаю только на нагрузку в разных частях плит.
Кладку я делать не умею. Людей нанимать не хочу, т.к непонятно, как их контролировать. Делаю всё сам. Вы выше написали, что их просто заделать можно. Я планировал воткнуть XPS в каждое отверстие и залить бетоном с крупной фракцией (около 20 см в глубину отверстий). такое я не запроектирую, нет знаний - учился в другой области. везде одни архитекторы-дизайнеры, никто за работу браться не хочет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
У вас вроде был вариант с уступом, изменение толщины стены с 300 на 200 мм. Это уже в этом уровне? Под плитой?
Я чего то запутался, .... Если плиту опирать на уступ, обрезается армирование, будет не заанкерована арматура стены.., ... Ну надо анкеровку ещё стен обеспечить (раскрепить), но это проще. Если арматуру продергивать выше плиты, и уступ делать выше, то будет защемлена плита. Сделать переход выше, отогнув арматуру, и опереть перекрытие выше получится? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы первого этажа в жилом многоквартирном доме | Dimarik35D26 | Архитектура | 13 | 15.02.2017 09:44 |
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. | Mr.RG | Основания и фундаменты | 14 | 08.02.2017 10:32 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Варианты утепления пола первого этажа | motor-serg | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.06.2014 05:08 |
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? | Liyob | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2013 10:06 |