| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.03.2013, 14:44 | #1 | |
можно ли резать плиты с преднапряжением
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 331
|
||
Просмотров: 10325
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Теоретически - допустимо делать вырезы в преднапряжённых плитах, если преднапряжение создаётся не торцевыми упорами, а сцеплением преднапряжённой арматуры с бетоном по всей длине; практически - мне известен случай, когда из 9-ти метровой преднапряжённой плиты сделали 6-ти метровую, установили в проектное положение, а ночью арматура продёрнулась в бетоне, плита треснула пополам и упала вниз.
Советую напротив колонн плиты раздвинуть и выполнить монолитные участки. Либо использовать специально разработанные для такого случая плиты с угловыми вырезами. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Можно делать подрезку в углу, но не во всех пустотных плитах.
Ориентируйтесь на определенную серию, на определенный завод. Например пустотные плиты завода "Баррикада" Санкт-Петербург позволяют такие манипуляции (см. картинку).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.03.2013 в 16:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
Доброе утро. shvechkova, точно можно резать плиты выполненные по технологии стендового безопалубочного формования(сцепление у них по все длине). Отрезать(хоть под углом) точно могут, а вот про отверстия надо уточнять на заводе. Вот, например, линия "Тенсиланд"- http://www.vibropress.biz/chertezhitensilanda.php
"плиты режутся на любую длину, а также под различным углом с точностью до 1 градуса – это обеспечивает легкость перекрытий любых планировок зданий, что позволяет осуществлять разнообразные архитектурные проекты"(http://www.s-mkd.ru/mnogopustotnye_p...erekrytij.html) Последний раз редактировалось semikra, 22.03.2013 в 10:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? | barm | Основания и фундаменты | 27 | 22.06.2015 10:22 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Плиты по которым можно ездить??? | art | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 09.10.2005 13:51 |