| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли резать плиты с преднапряжением

можно ли резать плиты с преднапряжением

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2013, 14:44 #1
можно ли резать плиты с преднапряжением
shvechkova
 
конструктор уже 20 лет
 
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 331

Ув. специалисты, дайте консультацию! Нужно уложить сборные ж/б плиты пролетом 6м по металлическим балкам. Везде где искала плиты только преднапряженные. Допустимо ли делать вырезы по углам преднапряженных плит чтобы обойти колонны или может быть посоветуете плиты без преднапряжения. Здание АБК, нагрузки минимальные.
Просмотров: 10325
 
Непрочитано 21.03.2013, 22:13
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Теоретически - допустимо делать вырезы в преднапряжённых плитах, если преднапряжение создаётся не торцевыми упорами, а сцеплением преднапряжённой арматуры с бетоном по всей длине; практически - мне известен случай, когда из 9-ти метровой преднапряжённой плиты сделали 6-ти метровую, установили в проектное положение, а ночью арматура продёрнулась в бетоне, плита треснула пополам и упала вниз.

Советую напротив колонн плиты раздвинуть и выполнить монолитные участки. Либо использовать специально разработанные для такого случая плиты с угловыми вырезами.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:07
#3
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Например плиты по серии ИЖ 568-03 можно углы обрезать, главное сверху стяжку армированную над этим местом выполнить!
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:08
#4
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


спасибо большое за помощь, не подкажите еще продаются ли плиты с готовыми вырезами? или это самим надо разрабатывать?
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:14
#5
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


Я звоню на завод и в них спрашиваю
nani вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:24
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


если очень хочется сборные положить берите серию и лепите плиты по ней, что тут разрабатывать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:43
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Можно делать подрезку в углу, но не во всех пустотных плитах.
Ориентируйтесь на определенную серию, на определенный завод.
Например пустотные плиты завода "Баррикада" Санкт-Петербург позволяют такие манипуляции (см. картинку).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пустотка_проем_Баррикада.jpg
Просмотров: 4196
Размер:	93.6 Кб
ID:	99647  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.03.2013 в 16:37.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 10:46
#8
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Доброе утро. shvechkova, точно можно резать плиты выполненные по технологии стендового безопалубочного формования(сцепление у них по все длине). Отрезать(хоть под углом) точно могут, а вот про отверстия надо уточнять на заводе. Вот, например, линия "Тенсиланд"- http://www.vibropress.biz/chertezhitensilanda.php

"плиты режутся на любую длину, а также под различным углом с точностью до 1 градуса – это обеспечивает легкость перекрытий любых планировок зданий, что позволяет осуществлять разнообразные архитектурные проекты"(http://www.s-mkd.ru/mnogopustotnye_p...erekrytij.html)

Последний раз редактировалось semikra, 22.03.2013 в 10:52.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:13
#9
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


В серии 1.041.1-3 есть пристенные и связевые плиты с вырезами, но там они 5.6м
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:21
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
из 9-ти метровой преднапряжённой плиты сделали 6-ти метровую, установили в проектное положение, а ночью арматура продёрнулась в бетоне, плита треснула пополам и упала вниз.
- отличный пример. А какой тип арматуры был (анкеровка по всей длине или на упоры).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 16:04
#11
soppr


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 278


Судя по тому, что 6-и метровая плита лопнула не сразу, то арматура была со сцеплением с бетоном и судя по всеми по краям были дополнительные анкера, либо загибы.
soppr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 00:45
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- отличный пример. А какой тип арматуры был (анкеровка по всей длине или на упоры).
Анкеровка была по всей длине, концевых упоров не было.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2022, 17:11
#13
Wpse


 
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
Судя по тому, что 6-и метровая плита лопнула не сразу, то арматура была со сцеплением с бетоном и судя по всеми по краям были дополнительные анкера, либо загибы.
а что касается плит ПБ , можно ли их резать вдоль по пустоте ?
Wpse вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2022, 22:23
#14
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


вообще без ограничений - хоть вдоль, хоть поперек, хоть под углом.

Это из документации производителя

Последний раз редактировалось MAG37, 06.05.2022 в 07:07.
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 06.05.2022, 05:34
#15
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от Wpse Посмотреть сообщение
а что касается плит ПБ , можно ли их резать вдоль по пустоте ?
Пустотные плиты - это плитка шоколадки только в одном направлении.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 06:46
#16
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Wpse Посмотреть сообщение
а что касается плит ПБ , можно ли их резать вдоль по пустоте ?
Можно, но должно выполнятся несколько условий:
1. Плита должна быть армирована равномерно;
2. Есть минимальное сечение, меньше которого нельзя.
Посмотрите серию 0-453-04.0 вып. 0, там есть схемы распила
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли резать плиты с преднапряжением

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51