Входы и выходы из подземного паркинга
coolig
 
Регистрация: 29.10.2021
Сообщений: 2

Добрый день!
Имеется отдельностоящий двухуровневый подземный паркинг.
Из данного паркинга имеется 3 выхода наружу и 1 выезд.
Для пользования владельцев машиномест управляющая компания открыла доступ в паркинг через выезд (заезд) и 1 выход (вход) рядом с которым имеется пост КПП.
2 других выхода УК закрыла для доступа.

На просьбы открыть все выходы для доступа на паркинг, УК ответила:
В подземном паркинге указанные 2 входа и выхода являются аварийными эвакуационными выходами, совмещенными с тамбур-шлюз. Вход и выход осуществляется через основной один вход через КПП.

Уважаемые архитекторы, помогите мне разобраться:
1. В каком разделе проектной документации указываются входы и выходы? Есть ли разделение на основные и дополнительные входы?
2. Существует ли запрет на использование аварийного выхода для входа в помещение?
3. Накладывает ли какие-то ограничение на пользование входом наличие тамбур-шлюза? У основного (как его называет УК) выхода тоже есть тамбур-шлюз, однако это не помешало сделать этот выход доступным для владельцев мест.
Просмотров: 1863
 
Непрочитано 29.10.2021, 17:25
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


1. Разделения на основные и дополнительные нет. В расчете эвакуации они используются все. Чтобы какой-то закрыть - надо доказать, что остальных хватает для эвакуации и протяженности эвакуационных путей не превышают допустимых
2. Нет, абсолютно
3. Нет, совершенно никак. Должна быть возможность эвакуироваться инвалидам с парковочных мест для ММНГ. Надо проверять по проекту паркинга.
УК своими действиями просто стремится сократить свои эксплуатационыне расходы. Если они хотят закрыть какие-то выходы, то необходимо предусмотреть, чтобы закрытые выходы автоматически открывались при срабатывании системы пожарной сигнализации паркинга. Соответственно, должны быть графики и журнал проверок, участие пожарного инспектора и прочие организационные мероприятия.
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 22:14
#3
coolig


 
Регистрация: 29.10.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Если они хотят закрыть какие-то выходы, то необходимо предусмотреть, чтобы закрытые выходы автоматически открывались при срабатывании системы пожарной сигнализации паркинга.
Двери эвакуационных выходов оснащены электромагнитными замками, которые должны открываться нажатием кнопки открывания изнутри помещения. Сейчас двери закрыты на ключ. Согласно последнему ответу УК обещает открыть двери и тем самым обеспечить выход из подземного паркинга (требование пожарной безопасности будет соблюдаться), но на вход предоставлять ключи УК не собирается, мотивируя это тем, что вход через эвакуационный выход недопустим.

В каком разделе проектной документации можно найти информацию по количеству входов (выходов) в здании? Указывается ли количество входов в текстовой части или только на чертежах? Если составлять исковое заявление, то нужно на что-то ссылаться.

P.S. Состав разделов проектной документации указан в постановлении правительства РФ от 16.02.2008 №87. Но по описанию не понимаю где искать информацию про входы (выходы).

Последний раз редактировалось coolig, 29.10.2021 в 22:20.
coolig вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 09:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,712


Цитата:
Сообщение от coolig Посмотреть сообщение
В каком разделе проектной документации можно найти информацию по количеству входов (выходов) в здании?
В разделах АР, ТХ (ИОС), ПБ (пожбезопасность), требования по безопасной эксплуатации здания (ТБЭ - наиболее вероятно). При этом, если количество и ширина выходов нормируются и рассчитываются (это требования безопасности при эвакуации), то количество входов в нормах не оговаривается. Достаточно иметь один вход и доступ инвалидов через него. В некоторых случаях, наоборот, в ПД пишут, что в обычных условиях эксплуатации все выходы, кроме одного закрыты (для ограничения несанкционированного доступа в здание). Так что, если собрались судиться, то бесспорные аргументы вряд ли найдете.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Входы и выходы из подземного паркинга

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49