30.04.2015, 09:12 | #1 | |
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 8126
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
В нижнем поясе не забудьте поставить заглушки в месте стыка.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
стык верхнего пояса с помощью накладок не голится по причине распрямления нижней накладки при растяжении узла.
сварной шов разойдется как молния. именно поэтому этот узел и для ферм и для балок выполняют через вертикальную пластину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
|
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
так что это залет, и все из-за того что-кому-то лень приварить 2 фланца и затянуть все болтами. монтажники на такое, не будь дураками никогда не согласятся, так что делай как положено |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Сможете УЗК сделать для такого шва?
Кстати, именно из-за разрушения стыкового шва в стыке квадратных труб нижнего пояса произошло обрушение магазина Окей у метро Озерки в Питере.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
eilukha, Это Вы предложили "светить" шов. Вот я и задаю вопрос, можно ли это сделать? И второй вопрос. Нужно такой шов контролировать физическими методами? Обоснуйте требованиями строительных норм.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Делюсь опытом, как только КМ пошли на площадку, прораб уже забегал по поводу возможной замены болтов на сварку.Монтажники- безрукие, прорабы- бестолковые. Принять анкера, фундаменты не могут. Расхождение центров от 50 мм, колонны вкривь, "А чё? Мы всегда так делали.Давай замену на сварку". Потому всегда я в контракты вбивал, что замена болтовых соединений на сварку ЗАПРЕЩЕНА.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? | eilukha | Металлические конструкции | 86 | 12.02.2015 12:02 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |