| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2015, 09:12 #1
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Здравствуйте! Вас опять беспокоит неопытный студент)

Подскажите, можно ли соединить две отправочные марки фермы "молодечно" не болтовым стыком (как в серии), а сварным соединением, с помощью накладок? Чем хуже такое соединение? если его вообще можно принимать...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_37.png
Просмотров: 383
Размер:	109.9 Кб
ID:	148936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_36.png
Просмотров: 374
Размер:	117.2 Кб
ID:	148937  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_34.png
Просмотров: 274
Размер:	125.9 Кб
ID:	148938  

Просмотров: 8126
 
Непрочитано 30.04.2015, 09:17
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Можно, если монтажники будут согласны.
Вверху только оставь как в серии, просто обвари фасонки по контору
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:28
#3
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Вверху только оставь как в серии, просто обвари фасонки по контору
если вам не сложно, объясните почему именно как в серии сделать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
в нижнем стыке сварные швы посчитать на растяжение, а вверху?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 09:40
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вверху на сжатие.
Чтобы можно было легко заменить обратно на болтовые. Я в основном вверху оставлял на болтах.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:49
#5
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Спасибо большое!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 13:33
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ненадо там фасонки обваривать. Сверху оставить один фланец по центру, и приварить его к одной отправке на заводе. Вторую полуферму приварить туда на монтаже
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 13:44
1 | #7
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ненадо там фасонки обваривать. Сверху оставить один фланец по центру, и приварить его к одной отправке на заводе. Вторую полуферму приварить туда на монтаже
Объясню проще. Ставите в месте стыка верхнего пояса вертикальный лист и привариваете к нему с двух сторон квадратные трубы.
В нижнем поясе не забудьте поставить заглушки в месте стыка.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 02:18
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


стык верхнего пояса с помощью накладок не голится по причине распрямления нижней накладки при растяжении узла.
сварной шов разойдется как молния.
именно поэтому этот узел и для ферм и для балок выполняют через вертикальную пластину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 07:09
#9
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Нижний узел подозрительный какой-то
shifr вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 09:06
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
распрямления нижней накладки при растяжении узла
- при сжатии тоже ничего хорошего.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
через вертикальную пластину
- да, только так.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 09:27
#11
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


спасибо большое!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 09:29
#12
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
если его вообще можно принимать...
Можно, но не такое. Сделайте 4 одинаковых нормальных накладки-рыбки, не выводите их за ребра трубы. Все 4 варить на монтаже.
Верхний стык однозначно менять, лучше с переходом на серийный.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:13
#13
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
можно ли соединить две отправочные марки фермы "молодечно" не болтовым стыком (как в серии), а сварным соединением, с помощью накладок? Чем хуже такое соединение? если его вообще можно принимать...
можно хоть на голове ходить, хоть раком свистеть... но, во-первых, конструкции из замкнутых профилей делают герметичными, чтобы предотвратить коррозию и как следствие смерть конструкции и людей под ней, во-вторых, избегают концентраторов напряжений в накладках, приводящих к образованию трещин, разрыву, смерти конструкций и людей под ними
так что это залет, и все из-за того что-кому-то лень приварить 2 фланца и затянуть все болтами. монтажники на такое, не будь дураками никогда не согласятся, так что делай как положено
gomer вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:41
#14
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


А еще можно в нижнем поясе накладки внутрь труб засунуть и выполнить обвар труб без зазора. Получится стыковой шов на несъемных подкладках.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 15:19
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Получится стыковой шов
- с необходимость УЗК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 16:10
#16
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с необходимость УЗК.
Сможете УЗК сделать для такого шва?

Кстати, именно из-за разрушения стыкового шва в стыке квадратных труб нижнего пояса произошло обрушение магазина Окей у метро Озерки в Питере.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Сможете УЗК сделать для такого шва?
- это к Вам вопрос, как к автору предложения со стыковым швом .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 18:37
#18
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


eilukha, Это Вы предложили "светить" шов. Вот я и задаю вопрос, можно ли это сделать? И второй вопрос. Нужно такой шов контролировать физическими методами? Обоснуйте требованиями строительных норм.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:37
#19
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
неопытный студент
Делюсь опытом, как только КМ пошли на площадку, прораб уже забегал по поводу возможной замены болтов на сварку.Монтажники- безрукие, прорабы- бестолковые. Принять анкера, фундаменты не могут. Расхождение центров от 50 мм, колонны вкривь, "А чё? Мы всегда так делали.Давай замену на сварку". Потому всегда я в контракты вбивал, что замена болтовых соединений на сварку ЗАПРЕЩЕНА.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 20:06
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Обоснуйте
- думал, что это очевидно, см. нормы.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? eilukha Металлические конструкции 86 12.02.2015 12:02
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33