Непрочитано 20.02.2008, 20:40 #1
Пространство под лестничной клеткой Н1
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,130

Всем доброго времени суток.

Можно ли размещать какие-либо помещения под незадымляемой лестничной клеткой Н1?
Здание - Многоквартирный жилой дом, Ж/б каркас, монолитные перекрытия.
На отметке 0.000 в лестничной клетке устраивается противопожарное перекрытие, ниже которого - подземная автостоянка.

_____________________________________________________________
СНиП 21-01-97**
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
_______________________________________________________________

В нормах таки нету прямого запрета на использование пространства под незадымляемой лестничной клеткой, но мне дважды на словах разные пожарные инспекторы настоятельно говорили что получающееся пространство следует засыпать грунтом, чтобы исключить всякое его использование (и в одном проекте это пространство таки было засыпано, дом сдан).
Сейчас заказчики зацепились за неиспользуемые площади под лифтами и лестничной клеткой Н1 (а у нас там сейчас засыпка грунтом предусмотрена) - хотят продать их (целых 10 кв.м !!! )
Просмотров: 16012
 
Непрочитано 21.02.2008, 07:53
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Чушь говорят пожарники. Ни прямого ни кривого запрета нет.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 10:28
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Вы с пожарными не поняли друг друга.
СНиП запрещает использовать объём лестничных клеток типа Н1. Раньше действительно, чтобы не было соблазна, пространство под первым маршем на первом этаже иногда выгораживали перегородкой и засыпали грунтом. Однако, я давно уже не встречался с таким решением.
На использование помещений смежных с лестничными клетками выделенными противопожарными стенами и перекрытиями ограничений нет. Кроме тех, что связаны непосредственно с выполнением требований пожарной безопасности.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 17:30
#4
ValenDz


 
Регистрация: 19.08.2009
Сообщений: 16


Похожая проблема, поэтому тему не дублирую.
Норматив ДБН В.1.1-7-2002 Пожарная безопасность объектов строительства.
"п.5.42 В лестничных клетках не допускается размещать:
А. ....
д. Встроенные помещения любого назначения."

Имеем двухэтажное здание без подвала, офисного типа с площадью этажа 40м.кв. Г-образную лестницу на второй этаж отделенную от помещений перегородкой 1-го типа по всей высоте обоих этажей. Материал лестницы - железобетон. Можно ли разместить под вторым маршем санузел.
ValenDz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пространство под лестничной клеткой Н1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Проем в стене под лестничной площадкой ganesh Конструкции зданий и сооружений 7 14.12.2007 19:15
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57