Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная ширина входного крыльца общественного здания

Минимальная ширина входного крыльца общественного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2008, 19:55 #1
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания
miktor
 
проектирование
 
ПИТЕР
Регистрация: 24.06.2007
Сообщений: 8

Здравствуйте! Делаю проект реконструкции входных крылец школы (стандартная, постройки 70-80гг), заказчик требует уменьшить ширину крыльца. Сейчас она 1,8 метра.. гдето слышал что по нормам минимальная ширина должна быть 1,5b, где b- ширина полотна вх.двери, т.е. какраз 1,8м. А в каких именно нормах это прописано??? номер СНиПа, ГОСТа, пункт?
Просмотров: 80865
 
Непрочитано 26.11.2008, 22:01
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Входная площадка перед дверью должна быть глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери - это где-то с СНиП 2.08.02 написано.
Ширина пути по крыльцу должна быть не менее ширины входного дверного проема, поскольку наверняка крыльцо расположено у эвакуационного выхода. Окромя того лестницы для МГН должны быть не менее 1,35м шириной. Такая вот петрушка. Смотрите сами в Вашем случае.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 23:48
#3
miktor

проектирование
 
Регистрация: 24.06.2007
ПИТЕР
Сообщений: 8


Почитал СНиП общ. здания, там в путях эвакуации такой фразы как 1,5 полотна двери Нет, либо я слепой... может какой другой СНиП???
miktor вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 08:10
1 | #4
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


СНиП Общественные здания и сооружения

1.93*. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.
(Измененная редакция. Изм. № 4утвержденное постановлением Госстроя России от 12 февраля 2001 г. № 10).
сержант вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 11:34
1 | #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Спасибо товарищу сержанту, прикрыл в трудную минуту!
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 12:01
1 | #6
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


есть все таки польза в физических упражнениях
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 12:31
1 | #7
miktor

проектирование
 
Регистрация: 24.06.2007
ПИТЕР
Сообщений: 8


Ай маладца!!! Спасибо товарисч Сержант!!! ))
miktor вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 14:20
#8
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
1.93*. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
А у меня другой вопрос - как в отношении малоэтажных жилых зданий? Что-то в нормативах я ничего не нашел. Или плохо смотрю?
Меня тут крыльцо попросили запроектировать . Высота 1,7 м. Длина чуть более 3 м.

Вот читаю:


СНиП 2.08.01-89* "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ":

1.17. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами — дополнительно пристенные поручни.

1.24. Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршей следует принимать согласно табл.3.
Таблица 3.
Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий:
секционных:
- двухэтажных: наименьшая ширина: 1,05, наибольший уклон: 1:1,5]
- трехэтажных и более: наименьшая ширина: 1,05 ; наибольший уклон: 1:1,75

Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц: наименьшая ширина: 0,9; наибольший уклон: 1:1,25
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 29.01.2010 в 14:30.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2010, 16:44
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


сейчас действует СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
попробуйте там что-то посмотреть
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 18:36
#10
SneG_o_ViK


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61


Проектирую крытый подземный переход с качающимися дверьми. Подскажите, исходя их чего подбирать ширину площадки перед дверьми? Пункт 1.93 СНИП Общественные здания и сооружения здесь применим? Есть еще пункт в СП 59.13330.2012
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м.
SneG_o_ViK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 10:56
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


SneG_o_ViK, можете пользоваться правилом про 1,5 ширины створки двери, хотя на сегодня СНиП уже не действует, оно написано в актуализированных СП.
Если подземный переход предназначен для пользования инвалидами на креслах-колясках, тогда и п.5.1.3 из СП 59 нужно тоже применять.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 13:44
#12
SneG_o_ViK


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
SneG_o_ViK, можете пользоваться правилом про 1,5 ширины створки двери, хотя на сегодня СНиП уже не действует, оно написано в актуализированных СП.
Если подземный переход предназначен для пользования инвалидами на креслах-колясках, тогда и п.5.1.3 из СП 59 нужно тоже применять.
А если предполагается перемещение мам с колясками? В нормах такого пункта не нашел. Планирую 1,3м под женщину с коляской+900мм ширина полотна.
SneG_o_ViK вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 13:54
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от SneG_o_ViK Посмотреть сообщение
А если предполагается перемещение мам с колясками?
Делайте тогда по п.5.1.3 СП 59. Мама с коляской тоже относится к МГН.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:12
#14
SneG_o_ViK


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Делайте тогда по п.5.1.3 СП 59. Мама с коляской тоже относится к МГН.
Благодарю за помощь!
SneG_o_ViK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная ширина входного крыльца общественного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 21 27.01.2024 09:28
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02