| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.02.2015, 21:43 | #1 | |
Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 2326
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Привет. Было подобное. Контрфорсы получаются из свай. Только решение чуток другое было. Сваи контрфорса не разной длины были (как у тебя на рисунке), а одной длины (до уровня первого этапа разработки котлована), объединялись ростверком поверху и горизонтальной распределительной балкой которая упиралась в стену из БНС. + ребра делались треугольные из бетона на обвязку стены из БНС (на "ленточный ростверк" как у тебя написано).
Добавлю. это было не моё решение и оно мне не слишком понтравилось. Я предлагал делать в качестве контрфорсов не сплошняком сваи в одну линию, а свайные ростверки из нескольких свай, чтобы обеспечить работу всех свай контрфорса по грунту и на этот ростверк распирать стену из БНС. Примерно так. Последний раз редактировалось _Oleg_, 20.02.2015 в 10:25. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Приветствую. Спасибо за ответ, дали пищу для дальнейшей дискуссии. Решение, по-моему, верное, но проблема в том, что даже на первом этапе стенку закрепить некуда и нечем... в принципе можно такое решение применить "лесенкой", т.е. "свайные ростверки из нескольких свай" в 2-3 уровня ...
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Это создаст определенные неудобства, если плита будет свайная - заанкерятся прямо к телу БНСок, если просто плита - обойдут опалубкой, т.е. сделают деф. шов. В любом случае потом надо будет продумать узел стыковки плиты фундамента и плиты перекрытия парковки с этими сваями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
dik-son
Цитата:
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Конечно, лучше было бы верх ростверка и верх плиты покрытия парковки совместить, но высота ограждения у нас 10м. Ясно без расчетов, что 10м самодостаточной стенки в один этап не засунешь...
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Да, 10 м за один этап не сделать, но за два этапа есть вероятность
Что думаю.При расположении свай в одну линию (контрфорс как на рисунке) есть вероятность что они совместно не сработают без обвязки их оголовков ростверком. Например смещение при изготовлении и прочее. Т.е. верх свай контрфорсов я бы в любом случае обвязал ростверком. В таком случае думаю стоит делать сваи контрфорса с одной отметкой оголовков. В этом случае верх свай контрфорсов может быть как в уровне обвязки стены из БНС либо ниже - в уровне первого этапа разработки котлована (если допустить разработку в два этапа). Мне даже приоритетней видится верх свай контрфорсов в уровне разработки первого этапа. Схема на рисунке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор способа закрепления склона оврага | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 10.01.2014 19:44 |
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. | Serg@NT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 18:07 |
Тестовый пример для расчета податливости ограждения котлована | Constantin Shashkin | Расчетные программы | 14 | 16.04.2009 22:47 |
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована | Romka | Разное | 3 | 24.09.2008 11:54 |
Деревянная забирка ограждения котлована | ТЕХОРГСТРОЙ | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 18.09.2007 08:38 |