Непрочитано 07.07.2015, 15:24
Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?
Солидворкер
Moderator
 
Конструктор (машиностроение)
 
Россия
Регистрация: 23.10.2006
Сообщений: 22,995

Коллеги, обращаюсь к вашему опыту.
Вводная:
Делаю ремонт на кухне, дом панельный, пол представляет собой следующее: плита перекрытия - лаги - ДВП. Естественно, в промежутке всякий мусор вперемешку с керамзитом и опилками.
Зашиваю фанерой и сверху кладу линолеум. Старые плиты ДВП демонтировать не планирую (во всяком случае, масштабно).
Есть необходимость протащить под полом несколько кабелей к розеткам. Как это сделать грамотно с точки зрения безопасности? Металлорукав, насколько я понимаю по нормам нельзя?

Заливать стяжку - не вариант.

Подскажите, как лучше сделать?
Заранее спасибо!
Просмотров: 25839
 
Непрочитано 10.07.2015, 14:32
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Неправильный какой-то Леруа. У меня вот:
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159186/ - 3368
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159485/ - 4540

Если на отрез, то разница ещё больше

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.С. Вообще цена норм. Я покупал в К-Рауте, там как-то сильно дороже получилось, по ощущениям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-10_14-32.JPG
Просмотров: 87
Размер:	85.7 Кб
ID:	153139  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 15:22
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Солидворкер, а почему панельные стены штробить нельзя?
По нормам.
Горизонтальные штробы вообще запрещены, вертикальные - не более метра длиной.


Цитата:
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
То есть никаких спаек, скруток, сварок под полом, все соединения в коробках сверху или в розетках.
Если по уму сделать - берите прововод NYM, кидайте в металлорукаве который заходит и выходит над уровнем пола и спите спокойно.
Все соединения над полом, в полу просто отрезок кабеля.
У меня NYMнг-LS 3х2,5
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:59
#23
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Есть у ДКС такой - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали, да и другие есть варианты - вот тут можно и выбрать то что надо, можно и проконсультироваться у спецов ДКС - http://www.dkc.kiev.ua/ru/media/polygraphy/ (ссылка Украинского ДКС, в РФ свой ДКС)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 16:04
#24
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Неправильный какой-то Леруа. У меня вот:
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159186/ - 3368
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159485/ - 4540
это у Вас неправильный
по Вашем же ссылкам захожу 3 978,00 РУБ./шт и 4 541,00 РУБ./шт.
видимо - просто автоматом Вас на магазин СБП перекидывает, а меня на Омск.

Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Все соединения над полом, в полу просто отрезок кабеля.
отлично. И главное при укладке пола шурупом не попадите в кабель
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 10:49
#25
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
По нормам.
Подскажите пожалуйста, что это за норматив?

Просто мой коллега КМ-КЖ-шник разрешил мне даже на потолке проводок проложить в штробе, сказал что штроба глубиной в 5 мм ничего страшного.

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 11.07.2015 в 10:55.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 16:28
#26
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что это за норматив?
Ссылки на норматив не нашел, по Нерезиновой есть какое-то постановление правительства города.
Я больше здравым смыслом руководствуюсь.


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
сказал что штроба глубиной в 5 мм ничего страшного.
Спасибо, телефонная лапша у меня в плинтусе. Больше в такую штробу все равно ничего не поместится.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 23:31
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Есть у ДКС такой - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали
Насколько я понимаю в таких металлоруковах, стальных трубах и т.п. необходимо прокладывать кабели к потребителям которые должны работать в случае пожара, либо от механических повреждений.

Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
По нормам.
Горизонтальные штробы вообще запрещены, вертикальные - не более метра длиной.
Первый раз слышу, это для панельных\монолита? Вообще на стройках обращал внимание что всегда так делают, да и в проектах чаще проводка по полу в трубах под стяжку, но думал что это чисто из соображений удобства монтажа.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тогда норм. а я покупал всё новое, NYM-овское и охреневал от цен...
свет в итоге раскидывал 2х0,75, одиночные розетки (от щитка до розетки) 3х1,5, основные розетки (у меня они гирляндой по всей квартире проброшены) 3х2,5.
плиту (7кВт) + духовку тоже 3х2,5 сделал, повесил на 20А автомат.
Совсем всё не так, но сначала по сабжу: я у себя за деревом по стенам просто положил нг-шный. Хотел тоже сначала в трубах или гофре, но передумал, сменять я его не собираюсь, а если потребуется ну разберу стены.
Вообще как правило на розетки кабель 2,5 кв. мм, а на свет 1,5 кв. мм. А вообще смысл такой: нужно чтобы у тебя автомат обеспечивал защиту кабеля, т.е. прокладываешь 0,75 кв. мм то хотя бы автомат на него 6А. От щита до розетки кидать 1,5 а далее шлейфом 2,5 тоже не верно, защиту в любом случае нужно ставить на кабель 1,5 кв. мм (16А с натяжкой думаю будет держать). 20А на кабель 2,5 кв. мм тот что на духовку думаю тоже пойдёт, но духовка может не потянуть и будет выбивать. И вообще ещё сейчас положено на розетки ставить дифзащиту, а не просто автоматы.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.07.2015 в 23:40.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 00:19
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
на свет 1,5 кв. мм
у меня стоит узо на вводе 30мА.
про соотношение сечения кабеля и автомата: на 0,75 ставил автоматы на 6А, на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А. плита+духовка 2,5 - 20А.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 09:20
#29
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Первый раз слышу, это для панельных\монолита?
Для панельных.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:02
#30
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Ничо чото не понимаю чо тут понаписали...
А ТСу прокладка в стальных трубах... однозначно...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:32
#31
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
А ТСу прокладка в стальных трубах... однозначно...
кстати это идеальный вариант с "защитой от дурака"
при желании сверлить пол относительно безопасно можно будет.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 17:38
#32
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Это редкий случай...
И к нему можно подготовиться и всё рассчитать... траекторию...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 05:45
#33
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Мне вот пришла такая идея. Когда пол затопило и начало течь в соседнюю комнату, я просто насверлил дыр в полу
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 06:22
#34
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Это редкий случай...
при установки шкафа купе или двери с порогом, а бывает и при укладки полового покрытия (у особо креативных мастеров) это обычный случай
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 08:04
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
я просто насверлил дыр в полу
К соседям? или в подвал?Думаю быстрее схватить тряпку /штора подойдет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 08:19
#36
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Ну не каждый же день шкаф-купе устанавливается... и накрытие пола покрытием производится...
Тут можно и миноискателем предварительно послушать...
Или вскрытие локальное осуществить...
Но всё это СМР... и к нормальной эксплуатации не относится...
Ну и если по уму проложить туда трубу, то и залитие будет не страшно... думаю...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 15:55
#37
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у меня стоит узо на вводе 30мА.
про соотношение сечения кабеля и автомата: на 0,75 ставил автоматы на 6А, на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А. плита+духовка 2,5 - 20А.
Нормально, защита кабеля обеспечена
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Мне вот пришла такая идея. Когда пол затопило и начало течь в соседнюю комнату, я просто насверлил дыр в полу
ИМХО даже если пол с кабелем зальёт - второму ничего не будет: во-первых он лежит в трубах; во-вторых кабель в изоляции, коротнёт если вода попадёт на контакты, и то если аппаратура сработает. Я у себя например когда попал в проводку гвоздём у меня ничего не отключилось, автоматы старые стоят в подъезде.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме dextron3 Архитектура 38 28.10.2008 15:32
Мансарда в панельном доме Keit Конструкции зданий и сооружений 3 23.06.2008 06:13
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11
Сантехблоки в типовом панельном доме L.Nina Прочее. Архитектура и строительство 8 05.03.2006 21:03