| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен определять класс взрывоопасной зоны

Кто должен определять класс взрывоопасной зоны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2019, 13:22
Кто должен определять класс взрывоопасной зоны
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

В п.7.3.38 ПУЭ сказано, что классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46 и класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
Кто конкретно должен определять класс взрывоопасной зоны или от кого должна исходить инициатива в определении этого класса - от технологов или электриков проектной или эксплуатирующей организации.
Проблема в том, что технолог в своих чертежах указал категорию помещения Б и отказывается указывать класс взрывоопасной зоны по ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 11699
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 06:34
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
В ПУЭ взрывоопасные В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и т.д. , но сейчас необходимо пользоваться не ПУЭ, а ГОСТами 30852, ГОСТ IEC 60079, ...61241) и т.д. Сейчас взрывоопасные зоны 0,1,2, 20,21,22
Не всегда необходимо пользоваться ГОСТами, в которых взрывоопасные зоны 0,1,2, 20,21,22.
К примеру, согласно табл.1 РД 34.21.122-87 категория молниезащиты (I или II) определяется в зависимости от классификации зон по ПУЭ, а не по ГОСТам.
Да и ПУЭ пока еще ни кто не отменял, хотя оно и устарело
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 08:07
#22
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ пока еще ни кто не отменял,
ПУЭ по факту уже не действует. Разве что используется по инерции, т.к. на пункты ПУЭ есть ссылки во внутренних приказах и нормах РТН и т.д.
ПУЭ действует сейчас только в части не противоречащей ГОСТ Р МЭК. И таких частей с каждым годом все меньше.
ПУЭ это, вообще, не правовой акт, чтобы действовать или не действовать.
ПУЭ - отдельная тема по которой у каждого свое мнение.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 10:38
#23
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ПУЭ по факту уже не действует.
А можно поподробней. А то я не совсем в теме.
Почему ПУЭ не действует. Я до сегодняшнего момента считал, что ПУЭ основополагающий документ (по части Эл. конечно) для всех остальных стандартов. Т.е. например всегда сначала смотрю ПУЭ и если в нем, что либо запрещено, то в других стандартах искать разрешение нет смысла.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 13:00
#24
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ПУЭ - отдельная тема по которой у каждого свое мнение.
в наших нефтегазовских нормах по расстояниям отсылки только на ПУЭ идут, там где до электроэнергетических объектов надо определялть
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 13:26
| 1 #25
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


С 25 июня действует такой вот документ: СП 423.1325800.2018 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Правила проектирования во взрывоопасных зонах

----- добавлено через ~7 мин. -----
На самом деле для электриков технолог должен давать категорию по ГОСТ IEC 60079-14-2013, а не по СП 12.13130.2009! Или хотя бы по ПУЭ!
Вложения
Тип файла: pdf СП 423.1325800.2018.pdf (616.9 Кб, 65 просмотров)
boha47 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен определять класс взрывоопасной зоны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования. vl74 Основания и фундаменты 13 09.04.2019 17:21
Кто на какой стадии и как должен определять зоны по atex? Леонид ПП Прочее. Отраслевые разделы 1 08.11.2017 17:27
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35