Непрочитано 02.06.2005, 14:49 #1
Фундамент
Dmitrii
 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10

Проектирую коттедж 2 этажный с бассеином. Коттедж размером 22х17м бассеин пристроен сбоку размеры 7х12м. Фундаменты под дом ленточные монолитные 300мм, под бассеин монолитная плита 300мм. Грунты суглинки, воды нету.
Вопрос. Что мне лучше сделать в месте соприкосновения плиты и ленточного фундамента.
1. Сделать едиными.
2. Разорвать только фундамент
3. Или сделать деформационный шов по всему зданию.
Спасибо.
Просмотров: 5712
 
Непрочитано 02.06.2005, 15:40
#2
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Мое мнение - сделать по всей высоте деф шов, но разность осадок сделать равной 0см.
Operkot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2005, 15:52
#3
Dmitrii


 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
<phrase 1=


А как сделать разность осадок 0см??
Dmitrii вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 16:37
#4
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


однозначно деформационный шов.
red_elefant вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 16:37
#5
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Делай деформационный шов на всю высоту. Тогда разность осадок тебя сильно не должна волновать. А сделать ее равной 0 - ИМХО не реально.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 16:41
#6
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


Нет ну разность осадок желательно бы подуменьшить либо шириной ленты либо площадью плиты, но я согласен с YVV сильно это волновать не должно.
red_elefant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 09:40
#7
Dmitrii


 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
<phrase 1=


А как нужно правильно сделать деформационный шов?
У между домом и бассеином стена 38 см.
А по идее нужно делать теплые стены по каждую сторону от деформационного шва.
Кровля у дома и бассеина тоже общая. Как разорвать тоже не понимаю.
Я вчера в мономахе посчитал плиту на осадку получилось 11 мм максимальная, и в месте перехода от бассеина к дому сильных напряжений нету.
Dmitrii вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 13:53
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Dmitrii
А как нужно правильно сделать деформационный шов?
У между домом и бассеином стена 38 см.
А по идее нужно делать теплые стены по каждую сторону от деформационного шва.
Кровля у дома и бассеина тоже общая. Как разорвать тоже не понимаю.
Я вчера в мономахе посчитал плиту на осадку получилось 11 мм максимальная, и в месте перехода от бассеина к дому сильных напряжений нету.
Деформационный шов делай обязательно! Условия эксплуатации бассейна и здания различны, Например, порожний бассейн и полный бассейн - различные величины нагрузок. Если свяжешь с "статичным" зданием все равно получишь трещину со временем.
Стены должно быть 2 - одна бассейна, другая дома. Разрезать нужно все и фундамент и крышу. Как это сделать объемно планировочно должен думать архитектор, поставь его перед фактом необходимости шва.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2005, 20:56
#9
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Разница между полным бассейном и и пустым небольшая - при глубине бассейна 2м давление на грунт увеличивается-уменьшается всего лишь на 0,2кг/см2, и то если контур здания совпадает с контуром бассейна.
Проще всего сделать деф. шов, но делать его надо только в кирпичных стенах и ж.б перекрытиях, т.к. дерево ( я предполагаю, что речь идет о скатной кровле по деревянным стропилам) достаточно податливый материал, и разность осадок на кровле не скажется. Кроме того, к моменту устройства кровли большая часть осадки уже произойдет.
Не обязательно в месте устройства деф. шва делать 2-ю стену, есть другие способы решения проблемы, зависит от конкретного здания.
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2005, 12:06
#10
Ярослав


 
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266


Цитата:
Сообщение от alex-alex
Разница между полным бассейном и и пустым небольшая - при глубине бассейна 2м давление на грунт увеличивается-уменьшается всего лишь на 0,2кг/см2
может быть 2 кг/см2?
Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2005, 11:38
#11
Ярослав


 
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266


Прошу прощения, привык к т/м2
Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2006, 04:37
#12
defshov


 
Регистрация: 06.03.2006
Сообщений: 1


О деформационных швах, правда, в основном, мостов, очень много сказано на этом сайте: http://defshov.am-bridge.net/. Посмотрите, возможно, найдете что-нибудь полезное.
defshov вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2006, 23:46
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


for Dmitrii
Деформационный шов однозначно - бассейн должен быть отрезан от здания и др. конструкций.
Далее из личной практики:
1. Плита ж/б 300мм - на суглинках (да ещё и на сухих) - 11 мм осадки от такого бассейна ну никак не получится (вроде не олимпийский бассейн). - скорей всего с чем-то ты накосячил.
2. Строил другу бассейн 4 года назад: 12мх6.5м в плане, 2.2м глубины от поверзности земли + 30см сверху - бортики, уровень воды обычно 2м. На фиговых фодонасыщеных супесях(УГВ -1.2-1.5 м от поверхности). Плита монолит ж/б 20 см(и то взято с большим запасом по просьбам трудящихся) + гидроизоляция + по ней еще 5см стяжки. Стенки - ж/б монолит 25 см толщиной у основания и 10-15 в верхнем сечении (10-15 т.к. строители криворукие). Чтобы стенки держали воду лучше - бетон брали с завода со спец добавками, повышающими W и F заодно, в бумажках производители гарантировали F150 W12(с трудом верится, но качество бетона обалденное). - этим летом был у друга на даче - купался в том бассейне - не единой трещины!!!
3. Твой конкретно случай не совсем понял: у тебя бассейн только одной стенкой прилеплен к стене дома? и при этом под общей крышей? - скинь если не сложно чертёжик - посмотреть чтоб рекомендации дать целесообразные. Я свой e-mail тебе в личку напишу.
Серёга - Bilder вне форума  