23.08.2011, 11:23 | #1 | |
В каких случаях линия электропередач выполняется воздушным способом а в каких подземным
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4837
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
А закопаете кабель - не сможете водопровод, канализацию к дому проложить... Они тоже в земле. Порвете кабель. Давай побольше информации. А что реально так сами и решите с прокладкой высоковольтного кабеля 10кВ? Прямо в дом?
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 9
|
Я просто помню что есть ссылка на нормативный документ что на городской территории электрические сети для электроснабжения жилых многоквартирных домов выполнять подземным способом а воздушным способом только на промзоне или еще где то просто ссылку эту найти не могууууууу
|
|||
|
||||
Чего вы прицепились со своим кабелем в дом. Может у них около дома ТП 10/0.4кВ?
РД 34.20.185-94 Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
СП 42.13330.2011
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
|
Это не аргумент, а желание энергетика иметь поменьше проблем, и тоже сомнительное, потому что аварии с ВЛ во время стройки (если в вашем случае это питание на период механизации) происходят чаще чем с КЛ.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Кабелями, конечно. И по зданию энергия (после трансов) растекается частично снизу вверх, и частично сверху вниз, навстречу. Для этого используются как кабели, так и токопроводы до 4000а., к которым на каждом этаже может подключаться втычное устройство отбора (take off)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
4000А? А напряжение? Это жилые здания или ТЦ,БЦ? Интересно - какие нагрузки в небоскрёбах (максимум из личного опыта)?
Я жильём не занимаюсь... Энергетика,промка + иногда адм. здания. Вопрос: а в российских жилых "небоскрёбах" кто-нибудь делал встроенные ТПшки?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
|
СУ-155
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Самое большое с чем я сталкивался: в здании 12 трансов по 2500ква, 13.8/480в. Затем снижается до 277 или 120в. Токопроводы на 480в. Назначения здания двойное: магазины и оффисы в аренду. Интересно, какие нагрузки будут в башне Федерации, которая должна стать самой высокой в Европе?
|
|||