28.04.2020, 14:09 | #1 | |
Подскажите необходимую толщину бетонной столешницы при длинне между опорами 2м
Регистрация: 03.03.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3787
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
соотношение в общем правильное.
углы лучше армировать доп сеткой у растянутого волокна, в том числе в расчете на транспортировку. Вес столешницы оценивали, или заливка "на месте"? лицевую поверхность лучше бы иметь формованную (то есть заливать к опалубке), у нее лучше уложить бетон с отсевом щебня 3-5мм. для фактуры, небольшой толщиной, можно и пигмент бы добавить. Подумайте, может ножки заливать отдельно, это намного проще. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Такое обычно сложно сделать не на уровне расчётов, а на уровне практической реализации. Первое, что пришло на ум, глядя на эту конструкцию - железобетонные подоконники, там схожая плита (по толщине, армируется всё же на другой тип усилий и пролета). Но вспомнив заводские изделия вроде парапетных плит или подоконных, вспомнилось и другое - технология, подразумевающая цельность и отсутствие трещин, автоклавное твердение и опалубка сплошного формования. Если попытаетесь это залить по месту и просто оставить сохнуть (застывать, набирать прочность - для любителей "точных терминов"), можете получить нечто с усадочными трещинами. Если бы это было просто - все бы делали бетонную мебель...
Совет, который, думаю, ТС-у всё же не понравится, но что если сделать каркас из уголков, и бетоном, если сильно хочется бетон, просто залить поверхность? Чисто бетон всё равно как-то не представляется, как будете делать скругления углов, чем будете "финализировать" поверхность, обеспечить гидро/маслостойкость, отсутствие пыли при мойке? P.S. Стеклофибра и столешница... Хм. Последний раз редактировалось Komplanar, 28.04.2020 в 17:40. |
|||
|
||||
Так как приходилось видеть такие столешницы и изготовленные "на заводе" и "на месте", то про второй вариант советую даже и не начинать думать. Хотя реализовать технически в подобающем качестве можно но кто за это тогда будет платить.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это в общем-то решается - фаску подготовить насадками (чашками) с алмазным напылением; полировку абразивными дисками, обеспыливание спец составами.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Демонтировал у себя старые советские бетонные подоконники. Как раз длина была метра 2 и толщина сантиметров 4-5. Внутри одна сетка диаметром около 2-3 мм.
Сломать пополам удалось весьма легко - чуть ли не под собственным весом. Правда до конца сломать так и не смогли - 2 половинки тупо повисли на арматуре и доламываться принципиально не хотели. (вывод: трещиностойкость обеспечить сложнее прочности) В целом я скептически отношусь к идее бетонных столешниц, если они из обычного бетона. На заводе можно сделать из прессованного бетона с пропаркой - это надёжнее. А лучше из полимер-бетона (это совсем хорошо будет). А так считать надо. Учтите, что на стол кто-то может облокотиться всей своей массой, сесть или залезть на него, чтобы куда-то достать (я, например, не хочу, чтобы подо мной стол сломался, когда я не него встаю, чтобы с антресолей пыль убрать). Ещё при расчёте учтите, что у вас ещё и нога есть, которая является частью стола. Стол - это не просто балка. Последний раз редактировалось Дмитррр, 29.04.2020 в 10:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2020
Сообщений: 2
|
Цитата:
Меня больше беспокоит армирование столешницы. Я планирую использовать пруток где-то 4-5 мм в 4 ряда продольно, сварить из него типа каркаса с переходом в опоры. А сверху положить сетку 10*10 толщиной 3.5 мм. Все это расположить в нижней половине заливки не доходя до краев по бокам сантиметра на 3. Достаточное армирование? По поводу заливки "на месте" кто-то писал выше, и сомнений в качестве поверхности. Заливка на месте это один из двух основных видов как делаются подобные столешницы. Конечно такой идеальной поверхности как при заливке в форму не добиться, но можно получить очень хороший результат. Главное не пропустить момент когда это все надо затереть. Я уже залил столешницу подобной конструкции, но с 2.5 раза меньшим пролетом в душе. Основной секрет все это выгладить хорошо кельмой в несколько подходов как только бетон начнет твердеть. Получилась очень гладкая поверхность, а я там там даже не шлифовал, потому что на той столешнице покрытие микроцементом планируется. Ну и полы бетонные по сути также делаются. Мне в квартире залили такой, затерли вертолетом корундовый топпинг, пока бетон был влажный. Без шлифовки. Получился полуглянец, отзеркаливает яркие предметы, когда солнце падает. Видел аналогичный пол, там соседи не дали закончить затирку механическим способом, затирали вручную. Тоже хорошо получилось. Так что качество поверхности при такой заливке, не в форму, можно сделать очень хорошее. Последний раз редактировалось anryinvest, 07.05.2020 в 14:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
Если опоры не являются частью композиционной идеи, их можно убрать совсем, выполнив столешницу консолью (вклеив арматуру в стены и, желательно, выполнив штрабу, можно прерывисто, чтобы защемить плиту). Армировать (пусть кто-нибудь проверит рабочие армирование, допустим, 200 кг./м.п. - хлопец, со шкафом на руках) - может пройдет и конструктивное, сеткой 40x40x3 (по верху и торцу, загнув сетку или, еще лучше, в два слоя, с защитным слоем 10 мм.). "Для красоты", можно использовать безусадочные смеси (BASF-Emaco, MAPEI) - высокоподвижные, на мелком наполнителе, марки B40 (перетереть, по мере застывания, влажной теркой). Потом полировать, пару дней, до зеркального блеска Фаскообразователь, раковину и смеситель (с защитной пленкой или их шаблоны), а также декоративные элементы можно вставить в опалубку, для большей точности. Последний раз редактировалось Gar_, 09.05.2020 в 14:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите толщину перегородки из ГКЛ | 7111 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.05.2019 11:49 |
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона | Дмитрий91 | Основания и фундаменты | 5 | 30.09.2013 16:19 |
Подскажите толщину стены? | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.09.2013 15:07 |
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м | Водкина Александра | Архитектура | 17 | 08.09.2013 19:31 |
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами | y.n.p.v.r. | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.09.2011 11:13 |