Непрочитано 29.03.2016, 18:07
Считается ли такой узел жестким?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.

Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?

По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1967
Размер:	91.9 Кб
ID:	167785  


Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Просмотров: 26543
 
Непрочитано 31.03.2016, 10:52
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, а чего спросить... металлист заколотил в верхний пояс овальные отверстия, открываешь его скадовский поперечник - один из основных этапов проверки расчетных схем - осмотр степеней свободы, связей. Херак - ползунов нет. И всё!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 10:59
#42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, как в скаде ползун делаешь? Разрешаешь перемещение по оси вдоль фермы?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 11:01
1 | #43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Разрешаешь перемещение по оси вдоль фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ползун.jpg
Просмотров: 176
Размер:	154.4 Кб
ID:	167916  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 16:11
#44
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Крепление верхнего пояса во вложении. В фасонке фермы отв. 28 мм, в ответном листе на колонны 23 мм, болты конструктивно М20.
В расчетной схеме этот узел задан как шарнирный (без ползунов).
Отверстия в оголовке колонны 30 мм, в опорной части надколонника 28 мм, болты М24.
По моим расчетам распор составляет 1,5т в уровне верха колонны (из SCAD момент от распора поделил на высоту колонны).
Фрикционный узел запроектирован именно для восприятия распора, хотя во всех учебниках эти болты ставятся конструктивно. Видимо там идет расчет ферм не в составе рамы.
Вот меня и мучает вопрос: оставить фрикцион или болтить без преднатяга? И будет ли все-таки узел шарнирным при фрикционном соединении?
И что скажете о решении верхнего узла и шарнира в схеме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхний пояс.jpg
Просмотров: 161
Размер:	144.4 Кб
ID:	167944  
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 16:24
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


helgus, 1)овальных отверстий нет , 2) без ползуна нельзя , 3) болтить без преднатяга, 4) не нужон тут фрикцион

Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
И что скажете о решении верхнего узла и шарнира в схеме?
Хреновенький узлище...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 16:30
#46
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
helgus, 1)овальных отверстий нет , 2) без ползуна нельзя , 3) болтить без преднатяга, 4) не нужон тут фрикцион


Хреновенький узлище...
Не понял. Несколькими постами выше, вами говорилось о том, что металлист по серии ползун поставил, а в расчетах он не учтен. В моем случае, я предпосылка при расчете такова, что верхний пояс крепится к надколоннику шарнирно, без ползунов. Шарнир обеспечивается болтовым соединением и зазором в отверстиях.
Давайте поподробнее. Очень нужно разобраться.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 16:32
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Шарнир обеспечивается болтовым соединением и зазором в отверстиях.
Мало обыкновенного отверстия +3 мм к болту. Нужно ставить овальные - именно они создадут ползун. Величина их определяется по деформациям от сочетаний нагрузок
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 16:39
#48
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мало обыкновенного отверстия +3 мм к болту.
Отверстие в фасонке фермы +8 мм к болту. + 3 мм в ответной пластине на надколоннике.
И я так и не понял - фрикционное соединение в данном случае будет передавать момент или нет? Согласен, что может оно и лишнее, но все таки шарнир или нет?
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 16:53
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
И я так и не понял - фрикционное соединение в данном случае будет передавать момент или нет?
Нет. Не будет. Нет тут момента - не передается момент с колонны в ферму и обратно.

Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Согласен, что может оно и лишнее, но все таки шарнир или нет?
Шарнир. Примеров вагон - в букварях, и в серии которую я приводил.

Мудрите очень .Чуть проще надо. Решения должны быть простыми, ясными и понятными.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 17:02
#50
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мудрите очень .Чуть проще надо. Решения должны быть простыми, ясными и понятными.
Спасибо вам за помощь.
Убрал в расчетной схеме шарнир в ВП совсем, каких то критических изменений в усилия не обнаружил.
Сдается мне, что если бы я запроектировал ползун в узле, а в расчетах его не учел...

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от wvovanw
Разрешаешь перемещение по оси вдоль фермы?

Миниатюры
*
----- добавлено через ~5 ч. -----
Подумав, задаю вопрос. А вы уверены , что эти ползуны заложены разработчиками серии? Всегда считал овальные отверстия не для снятия каких-либо усилий или обеспечения шарнира, а для удобства монтажа. Для минимализации погрешности стыковки
конструкций. Изначально в сериях предполагается изготавливать конструкции на заводах. Т.е. при возведении здания погрешность заложена при изготовлении конструкции, так чтобы на стройке вязалось.
А вы сразу ползун.
От монтажника зависит - ползун или нет. Затянет сильней и нет ползуна. И зачем овальные отверстия сделаны в две стороны? При шарнирном опирании знакопеременности не будет (например, при неравномерной осадке фундамента при рамной схеме). А колонну могут смонтировать с погрешностью хоть туда, хоть обратно. ИМХО все эти овальные отверстия для монтажа.
А шарнир обеспечен заведомо большим отверстием под болты.

Последний раз редактировалось helgus, 31.03.2016 в 22:54.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 22:46
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Всегда считал овальные отверстия не для снятия каких-либо усилий или обеспечения шарнира, а для удобства монтажа
Неверно. Там именно ползуны. И именно в одном узле просто шарнир, в другом ползун.

Ферма, которая цепляется к колонне сбоку, может цепляться шарнирно (один узел полноценно, второй с ползуном) или жестко (оба узла полноценные). Если б ваш надколонник цеплялся к колонне действительно жестко, то ферма имела бы жесткое закрепление. А это СОВСЕМ другие усилия и принципы работы. Сейчас в трех местах у вас полумеры - тут полушарнир, там полуползун, тут полуфрикицон.. Неправильно это.

Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Затянет сильней и нет ползуна
Есть. Не фрикцион же.

Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
И зачем овальные отверстия сделаны в две стороны?
в какие две?
 
 
Непрочитано 31.03.2016, 23:08
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


helgus, проявите мужество - подтвердите фразу о том что инженер это не тот человек который всё знает, а тот кто знает где посмотреть то чего он не знает. Вольно рассуждаете очень о тонкостях работы конструкции. Ответов на Ваши вопрос дали много - а Ваша задача разобраться в этом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Подумав, задаю вопрос. А вы уверены , что эти ползуны заложены разработчиками серии? Всегда считал овальные отверстия не для снятия каких-либо усилий или обеспечения шарнира, а для удобства монтажа. Для минимализации погрешности стыковки
конструкций. Изначально в сериях предполагается изготавливать конструкции на заводах. Т.е. при возведении здания погрешность заложена при изготовлении конструкции, так чтобы на стройке вязалось.
А вы сразу ползун.
От монтажника зависит - ползун или нет. Затянет сильней и нет ползуна. И зачем овальные отверстия сделаны в две стороны? При шарнирном опирании знакопеременности не будет (например, при неравномерной осадке фундамента при рамной схеме). А колонну могут смонтировать с погрешностью хоть туда, хоть обратно. ИМХО все эти овальные отверстия для монтажа.
А шарнир обеспечен заведомо большим отверстием под болты.
Откройте Горева 1 том на странице 395-400.....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Особенно внимательно читайте стр. 399
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 23:21
#53
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вольно рассуждаете очень о тонкостях работы конструкции. Ответов на Ваши вопрос дали много - а Ваша задача разобраться в этом
В том то и дело ! Кто бы помог!
С 2012 пытаюсь разобраться во всем и сразу . Жизнь заставляет.
К вопросу о вольном рассуждении? Сильно заморачиваюсь или сильно дурак?
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 23:25
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Сильно заморачиваюсь
Это правильно.

Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
или сильно дурак?
Нет.

Перечитайте Горева. Завтра переговорим в теме. Ещё раз - ползуны в Вашем случае обеспечат шарнирность соединения фермы с колонной. И, кстати, давайте на Ваш поперечник посмотрим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 23:42
#55
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
. Сейчас в трех местах у вас полумеры - тут полушарнир, там полуползун, тут полуфрикицон.. Неправильно это.
Готов отказаться от полуфрикциона. Заменю на односрезный болт, тем самым видимо уйду от полушарнира. Но с полуползуном не согласен. В серии нет упоминания о них. И в расчетах их нет, есть шарнир. Я ведь могу отступить от серии?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
. И, кстати, давайте на Ваш поперечник посмотрим
Завтра выложу файлы SCAD с пояснениями и комментариями
helgus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 23:47
#56
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Я ведь могу отступить от серии?
Серия не является нормативным документом. В любом случае, будете вы ее применять целиком или частично - отвечать вам.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 00:13
#57
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


А самое страшное (мухаха), что здание это уже монтируется. Уже стоят 3 фермы. Монтируется по тем узлам что выложены. Болты закуплены.
Вопрос: заставлять ли их делать ползуны и т.п.
Расчет делал не я, но к конструированию руку немного приложил. Делал фундаменты. Но и за верхушку отвечать похоже тоже мне. Почему и возникли эти вопросы.
Огромная просьба к вам поучаствовать. Ибо меня на все не хватит.
Просьба ко всем - критикуйте конструкцию. И давай трезвую оценку на право ее существования.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 08:11
#58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
А вы уверены , что эти ползуны заложены разработчиками серии?
из серии 2.440-2 в.2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26.jpg
Просмотров: 118
Размер:	66.9 Кб
ID:	167968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.jpg
Просмотров: 102
Размер:	21.8 Кб
ID:	167969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 102
Размер:	78.0 Кб
ID:	167970  

Последний раз редактировалось wvovanw, 01.04.2016 в 08:16.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 08:20
#59
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


helgus, выкладывайте поперечник и сечения
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 08:47
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Монтируется по тем узлам что выложены
Исправить на месте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13