| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Построение градуированной зависимости прочность-скорость для буронабивных свай.

Построение градуированной зависимости прочность-скорость для буронабивных свай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2020, 12:39 #1
Построение градуированной зависимости прочность-скорость для буронабивных свай.
Shoom1111
 
Регистрация: 15.08.2019
Сообщений: 3

Всем доброго времени суток.
строим путепровод, заказчик ЗАО ВКК (Талицкий ГОК)
Для оформления исполнительной документации требуют помимо заключения о сплошности буронабивных свай предоставить градуированную зависимость скорость-прочность для каждой сваи. Бетон берем с одного завода и одной марки.
В проекте про проведения испытания на сплошность, а тем более про построении зависимостей нету ни слова.
Вопрос на каком основании они могут требовать построение градуированных зависимостей с последующим заключение о прочности бетона.
Первый раз с таким сталкиваюсь.

Вот что они пишут:
1. СП 70 (обязательный к исполнению на основании Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521) предписывает определять прочность бетона по ГОСТ 18105.
2. ГОСТ 18105 предписывает определять прочность бетона для монолитных конструкций только неразрушающими методами по ГОСТ 17624 и только по схемам «В» и «Г». Схема «В» - определение прочность и однородности, схема «Г» - определение прочности без однородности.
3. СП50 (назначенное проектом) требует в БНС определять однородность бетона. Отсюда следует, что нам подходит только схема «В».
4. Для определения прочности бетона в соответствии с ГОСТ 17624 следует установить градуированную зависимость между скоростью прохождения ультразвука и прочностью бетона в отобранных образцах (Приложение №5 данного ГОСТ)
5. Вот такую зависимость и следует построить в программе испытаний. Вот такую зависимость и ожидаю там увидеть!!!!!

Последний раз редактировалось Shoom1111, 15.01.2020 в 13:43.
Просмотров: 2289
 
Непрочитано 15.01.2020, 13:36
#2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shoom1111 Посмотреть сообщение
Вопрос на каком основании они могут требовать построение градуированных зависимостей с последующим заключение о прочности бетона.
А каким образом Вы класс бетона подтверждаете?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 13:41
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Shoom1111
в ГОСТ 18105 схема "Г" как раз и определяет требования для контроля конструкций, доступ к которым ограничен, либо невозможен. Авторы документа под этим требованиям понимали в первую очередь сваи...
СП 50 -102-2003 в пп.15.5.14 и 15.3.28 указан контроль прочности по кубам.

если бы и могла идти речь о неразрушающих методах и оценки фактической изменчивости прочности в каждой свае, то не ясно каким из гостированных методов такая работа может быть проведена...есть радиоизотопный метод который иногда применяют в НИИОСП, и для оценки однородности бетона в том числе, но он не гостирован.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 13:48
#4
Shoom1111


 
Регистрация: 15.08.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А каким образом Вы класс бетона подтверждаете?
При бетонировании каждой сваи выполняется отбор проб бетона (кубики) для определения прочности разрушающим методом (под прессом) . в возрасте 7 и 28 сут. с послудующим составлением протокола о прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте.
Shoom1111 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 13:59
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Shoom1111
Что-то я не понял малость.
Для буронабивной сваи вы должны проверять с помощью УЗ-испытаний только сплошность (однородность) тела и длину сваи, то есть подтверждать геометрические характеристики железобетонного сечения.
Прочность бетона сваи вы можете подтвердить:
а) выбуриванием кернов на всю глубину сваи (обычно такое оговаривается в проекте - 2%) с последующим испытанием кернов по указанным вами ГОСТам,
б) испытанием образцов кубиков, изготавливаемых при бетонировании свай (количество и условия их изготовления тоже описаны в ГОСТ),
в) УЗ-контролем бетона оголовков свай с предварительным испытанием этих же оголовков на прочность отрывом со скалыванием..
По пункту а) будет самый честный результат по прочности. По пункту б) вы убедитесь в качестве бетона, поставляемого для бетонирования сваи. По пункту в) вы получите представление о прочности оголовка сваи, и именно для пункта в), чтобы получить адекватные значения, вы должны строить градуировочные зависимости.

УЗ-испытание на сплошность не имеет никакого отношения к УЗ-контролю на прочность. Хотя, возможно, сам прибор (например ПУЛЬСАР 2.2 ДБС) для определения сплошности сваи по скорости прохождения звуковой волны и имеет в своём арсенале опцию определения прочности бетона, однако без "эталона" - отрыв со скалыванием или давка кубиков (механические методы), такое определение прочности никакого достоверного результата иметь не может.

Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что у нас в РФ, насколько мне известно, нет ГОСТа регламентирующего проведения испытаний по подтверждению сплошности свай. Есть только некие методики «Технологического регламента по применению неразрушающего экспресс – контроля сплошности бетона свай методом «Соник» (ОАО ЦНИИС, 2002) и ASTM D 5882-00 «Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles» (Стандартный метод испытаний с малыми деформациями для определения работоспособности свай). . А указания ГОСТ 17624-2012 распространяются только на определение прочности на сжатие. Рекомендую воспользоваться для решения вопроса именно этой лазейкой, а именно ссылкой на "Область применения" ГОСТ 17624.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Построение градуированной зависимости прочность-скорость для буронабивных свай.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? Tyhig Основания и фундаменты 15 07.10.2019 12:49
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Арматурный каркас буронабивных свай Rourker Железобетонные конструкции 21 25.10.2016 14:43
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб Игорь! Технология и организация строительства 14 24.06.2014 14:29