| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Да так все конечно, но только в случае заводского изготовления. Но если надо изготовить в условиях площадки (так назовем), то вообще не вариант, лучше накладки. Offtop: Я эту тему отложил, так как объект вообще не пошел, но вопрос интересный, может у нас в итоге и родится какое-то решение, честно сказать время свободное есть, но лень пока моделировать. Весна, пиво и тэ., дэ, и тэ., пэ
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
ну так что родилось решение?
кто и как выполняет данные узлы, если необходимо усиление стенки колонны, а в связевой плоскости необходимо прикрепить балку шарнирно к колонне в этом уровне? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А чего там примерять? Кусок сварного двутавра с нужными толщинами (к примеру более толстой полкой чтоб увеличить катет шва консоли и не делать всю колонну с толстой полкой) свареный равнопрочным швом с прокатным двутавром.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
При наличии нормальной силы узел 5 не катит согласно серии, тобишь использовать балку,как распорку согласно серии нельзя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
стр.10 данной серии см.таблицу рекомендуемых областей использования разрезных балок....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Раньше так и делали. Просто у нас как правило рамники в двух направлениях и там свои заморочки + накладки на таком узле тонкими не сделаешь + общая культура производства хромает. В итоге забраковали такой узел, решили что сварная вставка и проще и надежней. Да и если завод МК нормальный (не сарай в пригороде), так им проще из листа колонну сварить, чем прокат закупать.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
перепуски выше/ниже узла на ширину сечения (если колонна шириной 400, то вставка 1200 не менее)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Не сочтите за наглость, просто прочитал и стало интересно, что за узел???... У меня вопрос отпал сам по себе(не пошел проект)
как бі нет, ну для себя понял что нельзя позволять архитекторам загонять себя в такие рамки (впредь буду закладівать в проектах такие колонні которіе нужні по расчету без всяких усилений) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |