Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
lego_go
 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263

Уважаемые, ГУРУ!!! Надежда осталась только на Вас!!!
Совсем запутался в прочностном расчёте стенки колонны рамного узла!
А вопрос вот в чём состоит! Следует ли проводить расчёт стенки прокатной колонны на сложное напряженное состояние?
А именно по формуле
И как правильно ли я нахожу ???
(сила приходящая на колонну сверху ???)(площадь)

Надеюсь, что Вас не затруднит мне ответить, так как голова уже просто от этих формул кругом идёт

*формулу поправил. Писать ее в тегах [ТЕХ] надо было
Admin
Просмотров: 44027
 
Непрочитано 28.05.2016, 00:17
#61
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
1. Вут.
2. Сварная вставка.
ИМХО
Да так все конечно, но только в случае заводского изготовления. Но если надо изготовить в условиях площадки (так назовем), то вообще не вариант, лучше накладки. Offtop: Я эту тему отложил, так как объект вообще не пошел, но вопрос интересный, может у нас в итоге и родится какое-то решение, честно сказать время свободное есть, но лень пока моделировать. Весна, пиво и тэ., дэ, и тэ., пэ
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 10:40
#62
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
может у нас в итоге и родится какое-то решение
ну так что родилось решение?

кто и как выполняет данные узлы, если необходимо усиление стенки колонны, а в связевой плоскости необходимо прикрепить балку шарнирно к колонне в этом уровне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 363
Размер:	37.7 Кб
ID:	176013  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 02:46
1 | #63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


сварная вставка
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 04:39
1 | #64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


сварная вставка
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 05:23
1 | #65
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


В некоторых случаях делал ребро с вырезом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро с вырезом.png
Просмотров: 16
Размер:	4.3 Кб
ID:	176134  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 05:30
#66
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


В каком именно ребре вырез?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 05:55
#67
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Вот. Точнее не в ребре, а в фасонке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел р.JPG
Просмотров: 319
Размер:	37.6 Кб
ID:	176135  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 07:36
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Evgeny31, и как вы крепите балку?
По серии 2.440-2 в.1? Это насколько же у вас вынесена вертикальная фасонка?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сварная вставка
есть пример?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 07:52
#69
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть пример?
А чего там примерять? Кусок сварного двутавра с нужными толщинами (к примеру более толстой полкой чтоб увеличить катет шва консоли и не делать всю колонну с толстой полкой) свареный равнопрочным швом с прокатным двутавром.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 08:05
#70
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Evgeny31, и как вы крепите балку?
По серии 2.440-2 в.1? Это насколько же у вас вынесена вертикальная фасонка?
Чуть позже, если найду, скину пример как делал.

Так же, можно утопить диагональное ребро в тело колонны и выполнить примыкание балки по узлу 5 с.2440-2
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:22
#71
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чуть позже, если найду, скину пример как делал.

Так же, можно утопить диагональное ребро в тело колонны и выполнить примыкание балки по узлу 5 с.2440-2
При наличии нормальной силы узел 5 не катит согласно серии, тобишь использовать балку,как распорку согласно серии нельзя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:52
#72
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
При наличии нормальной силы узел 5 не катит согласно серии, тобишь использовать балку,как распорку согласно серии нельзя
Можно более подробно, где в серии указано, что данный узел (5) не применим при наличии продольной силы?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:26
#73
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Можно более подробно, где в серии указано, что данный узел (5) не применим при наличии продольной силы?
стр.10 данной серии см.таблицу рекомендуемых областей использования разрезных балок....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:50
#74
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
стр.10 данной серии см.таблицу рекомендуемых областей использования разрезных балок....
Немного доработать + рассчитать и можно применять я так думаю.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:00
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


т.е. так как описано в еврокоде у нас не делается?
(я уже подобное предлагал, но забраковали здесь на форуме)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стенка колонны.jpg
Просмотров: 344
Размер:	20.9 Кб
ID:	176151  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
1 | #76
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. так как описано в еврокоде у нас не делается?
(я уже подобное предлагал, но забраковали здесь на форуме)
В сварной колонне делали в нужных местах стенку более толстой (местное утолщение), а вот подобного как на картинках с еврокода, на практике не встречал.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:54
1 | #77
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. так как описано в еврокоде у нас не делается?
(я уже подобное предлагал, но забраковали здесь на форуме)
Раньше так и делали. Просто у нас как правило рамники в двух направлениях и там свои заморочки + накладки на таком узле тонкими не сделаешь + общая культура производства хромает. В итоге забраковали такой узел, решили что сварная вставка и проще и надежней. Да и если завод МК нормальный (не сарай в пригороде), так им проще из листа колонну сварить, чем прокат закупать.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:11
#78
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
так им проще из листа колонну сварить
сварная колонна на заводе приваривается к основной или на монтаже?
И какой длины делается?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:37
1 | #79
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сварная колонна на заводе приваривается к основной или на монтаже?
И какой длины делается?
на заводе.
перепуски выше/ниже узла на ширину сечения (если колонна шириной 400, то вставка 1200 не менее)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 00:33
#80
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чуть позже, если найду, скину пример как делал.
Не сочтите за наглость, просто прочитал и стало интересно, что за узел???... У меня вопрос отпал сам по себе(не пошел проект)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну так что родилось решение?
как бі нет, ну для себя понял что нельзя позволять архитекторам загонять себя в такие рамки (впредь буду закладівать в проектах такие колонні которіе нужні по расчету без всяких усилений)
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57