чистая отметка пола - это обычно 0.000, а у вас на разрезе 20-20 ноль - верхний обрез фундамента.
на фига поз.59, если нужно армировать консоль, то это делается по другому. если под фундаментом выполнена подбетонка с гидроизоляцией то защитный слой 50 мм, а не 77. зачем позиция 10а да и вся остальная вертикальная и горизонтальная, выше фундаментной плиты. в общем полное г..., рекомендую сменить профессию! |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
В экспертизе зделали замечание: "Вертикальная арматура подколонника должна быть не менее 12 мм" и сослались на п. 4.24 ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Мда, арматуры .... Гусек конечно неправильно армирован, но остальное нарушений нет (зачем столько - это другой вопрос) Огурец, а почему такая толстая стена? |
|||
|
||||
Это стена православного храма.
То есть, как я и думал, прямых нарушений нет. То, что это совершенно неэкономно, понятно и так сразу. Как говорится, "чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на тюремную решетку." Всем большое спасибо. Последний раз редактировалось Огурец, 15.03.2011 в 12:48. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18. |
|||
|
||||
Зачем такой агромадный (180 и 190 мм) защитный слой для вертикальной конструктивной арматуры? Отчего-то отсутствует распределительная арматура в подошве. Про ноу-хау (точнее "хау-ноу") в проектировании коротких консолей уже сказали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
А мне кажется, нормальный фундамент.
конечно, смешно армировать метровой толщины бетонный монолит, но там и арматура-то несерьезная, ф8, ф10 - Огурец, Вам что, жалко, что ли?... Да пусть будет, это ж копейки, и вреда от неё никакого. Нижняя рабочая арматура в подошве выглядит жидковато... ф10 всего... а консольная часть больше полметра... Какие там нагрузки, интересно?... Цитата:
И дальше уже пусть ОН Вам показывает НТД Цитата:
|
|||
|
||||
Имеется в виду все-таки подошва фундамента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.
Для фундаментов исключения в норме не сделано. Axe-d, согласен что речь в СП идет про подошву фундамента, но в данном случае конструктор уперся формально. Его формально и надо тыкнуть в ту же норму. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот то, что это не экономно - и есть нарушение норм, как мне думается. Где-то же есть запись о том, что проектировать нужно экономично, надежно и т.д. и т.п.... только не знаю где именно эта запись есть)
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
ага, вооот оно что. Значит, толстые-толстые кирпичные стены, да еще высокие, да на них еще и купол опирается? Тоже, наверное, большой?
Нижнюю арматуру - УВЕЛИЧИТЬ!!! Без геологии и нагрузок я, конечно, никаких цифр называть не стану, но ф10 - это слишком мало! Если размер подошвы подобран хоть сколь-нибудь адекватно, то 1,5 кг на каждый сантиметр подошвы точно давит.... Короче, посчитать, и внимательно! Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Угу - тут вообще можно фундамент вместе с подошвой из одних ФБСок выложить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Предложите пожалуйста конструкцию фундамента | kae50 | Основания и фундаменты | 20 | 06.09.2010 17:42 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |