Покритикуйте конструкцию фундамента
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,754

Уважаемые коллеги!
Прошу вас высказать своё авторитетное мнение по поводу подобного решения армирования ленточного фундамента. Убедить конструктора, разработавшего фундамент уменьшить защитный слой для конструктивной арматуры, мне не удаётся, т.к. он утверждает, что не существует нормативной документации, противоречащей его решению.
На мой взгляд, в данном случае, её единственная задача – поддержка верхней рабочей арматуры на момент заливки. На этом её функции в данном фундаменте заканчивается. И, как таковое, понятие - «Конструктивное армирование», к ней применить нельзя.
Чем чревато подобное решение фундамента. И есть ли где-нибудь вразумительная литература о расчёте, прогнозировании …и т.д. усадочных трещин.
Подвала в здании нет - полы по грунту; чистая отметка пола на 150мм выше верха фундамента; весь фундамент, включая подошву, защищён гидроизоляцией.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
В чем недостатки такого армирования.dwg (81.1 Кб, 3250 просмотров)

Просмотров: 10125
 
Непрочитано 14.03.2011, 20:42
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Если речь идет о вертикальной арматуре, то она вообще не нужна, как правило... защитный горизонтальной арматуры плитной части в норме, только должна быть бетонная подготовка...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 21:01
#3
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Чем чревато подобное решение фундамента.
Потерей денег и имиджа.

PS
Видно, что конструктор неопытный.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 21:38
#4
Eugenio

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27


А чем оправдана такая ширина стеновой части фундамента?
Eugenio вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 23:26
1 | #5
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
чистая отметка пола на 150мм выше верха фундамента;
чистая отметка пола - это обычно 0.000, а у вас на разрезе 20-20 ноль - верхний обрез фундамента.

на фига поз.59, если нужно армировать консоль, то это делается по другому.

если под фундаментом выполнена подбетонка с гидроизоляцией то защитный слой 50 мм, а не 77.

зачем позиция 10а да и вся остальная вертикальная и горизонтальная, выше фундаментной плиты.
в общем полное г..., рекомендую сменить профессию!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 00:19
#6
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


В экспертизе зделали замечание: "Вертикальная арматура подколонника должна быть не менее 12 мм" и сослались на п. 4.24 ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83).
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 12:24
#7
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!

Пожалуйста, будте конкретнее. Какие нормы стандартов нарушает данное армирование фундамента?
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:33
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
если под фундаментом выполнена подбетонка с гидроизоляцией то защитный слой 50 мм, а не 77.
У него по самой нижней получается 55 мм
Мда, арматуры .... Гусек конечно неправильно армирован, но остальное
Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Какие нормы стандартов нарушает данное армирование фундамента?
нарушений нет (зачем столько - это другой вопрос)
Огурец, а почему такая толстая стена?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 12:43
#9
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Это стена православного храма.

То есть, как я и думал, прямых нарушений нет. То, что это совершенно неэкономно, понятно и так сразу.

Как говорится, "чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на тюремную решетку."

Всем большое спасибо.

Последний раз редактировалось Огурец, 15.03.2011 в 12:48.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:46
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Прошу вас высказать своё авторитетное мнение по поводу подобного решения армирования ленточного фундамента. Убедить конструктора, разработавшего фундамент уменьшить защитный слой для конструктивной арматуры, мне не удаётся, т.к. он утверждает, что не существует нормативной документации, противоречащей его решению.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)

5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:47
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Зачем такой агромадный (180 и 190 мм) защитный слой для вертикальной конструктивной арматуры? Отчего-то отсутствует распределительная арматура в подошве. Про ноу-хау (точнее "хау-ноу") в проектировании коротких консолей уже сказали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 12:50
#12
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Так ведь -
Цитата:
...кроме фундаментов...
Да, сложно спорить архитектору с конструкторами.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:52
#13
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


А мне кажется, нормальный фундамент.

конечно, смешно армировать метровой толщины бетонный монолит, но там и арматура-то несерьезная, ф8, ф10 - Огурец, Вам что, жалко, что ли?... Да пусть будет, это ж копейки, и вреда от неё никакого.
Нижняя рабочая арматура в подошве выглядит жидковато... ф10 всего... а консольная часть больше полметра... Какие там нагрузки, интересно?...

Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Убедить конструктора, разработавшего фундамент уменьшить защитный слой для конструктивной арматуры, мне не удаётся,
А зачем Вам это? Вам не все равно, на какой глубине под бетоном прячется эта конструктивная арматура?... Или Вы полагаете, что Ваш конструктор сделал необоснованно толстую стену? Ну так и скажите: "слишком дорого! Обоснуйте расчетом!"
И дальше уже пусть ОН Вам показывает НТД

Цитата:
...верхней рабочей арматуры ....
КАКОЙ арматуры??? ой, правда, ф16 - самая толстая! - идет по верху фундамента... У Вас что, верх фундамента на растяжение работает???
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 12:56
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Так ведь -
Цитата:
...кроме фундаментов...
Да, сложно спорить архитектору с конструкторами.
Имеется в виду все-таки подошва фундамента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:01
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Так ведь -

Да, сложно спорить архитектору с конструкторами.
В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.
Для фундаментов исключения в норме не сделано.

Axe-d,

согласен что речь в СП идет про подошву фундамента, но в данном случае конструктор уперся формально. Его формально и надо тыкнуть в ту же норму.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:03
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
То есть, как я и думал, прямых нарушений нет. То, что это совершенно неэкономно, понятно и так сразу.
Вот то, что это не экономно - и есть нарушение норм, как мне думается. Где-то же есть запись о том, что проектировать нужно экономично, надежно и т.д. и т.п.... только не знаю где именно эта запись есть)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:11
#17
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Огурец, а почему такая толстая стена?
Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Это стена православного храма.
ага, вооот оно что. Значит, толстые-толстые кирпичные стены, да еще высокие, да на них еще и купол опирается? Тоже, наверное, большой?

Нижнюю арматуру - УВЕЛИЧИТЬ!!! Без геологии и нагрузок я, конечно, никаких цифр называть не стану, но ф10 - это слишком мало!
Если размер подошвы подобран хоть сколь-нибудь адекватно, то 1,5 кг на каждый сантиметр подошвы точно давит.... Короче, посчитать, и внимательно!

Цитата:
проектировать нужно экономично, надежно и т.д. и т.п.... только не знаю где именно эта запись есть
В трудовом договоре?
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:15
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Нижнюю арматуру - УВЕЛИЧИТЬ!!! Без геологии и нагрузок я, конечно, никаких цифр называть не стану, но ф10 - это слишком мало!
Там подошва почти в пирамиде продавливания. Но еще дополнительно 2 продольных стержня я бы пустил
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:25
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Там подошва почти в пирамиде продавливания.
Угу - тут вообще можно фундамент вместе с подошвой из одних ФБСок выложить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 13:33
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Тут вообще можно фундамент вместе с подошвой из одних ФБСок выложить
Вот именно! С этого самого места я и начал разговор с конструкторами.
Огурец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Покритикуйте конструкцию фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Предложите пожалуйста конструкцию фундамента kae50 Основания и фундаменты 20 06.09.2010 17:42
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44