Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания
строитель
Крым
Регистрация: 25.09.2007
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 4002
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
VOLCHARA, странно у вас на мозайке есть красные элементы (содержащие ошибки), у меня возникала красная мозайка (участок самый первый у вас - самая первая полоска) когда к примеру рисовал четырехугольные пластины по очертанию схожие с треугольными пластинами....При армирование выскакивали ошибки......у вас наверняка есть ошибки - посмотрите в документе "ошибки"......(Лирарм). А так без схемы сложно сказать
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
VOLCHARA, жаль некогда прокручивать схему - большая она. Есть вопрос: какой тут период по первой форме колебаний?
Жаль, нормы Украинские не знаю, возможно Т1,2 находится на пике графика динамичности, а соответственно максимальные сейсмические силы. Уж больно схема жесткая 600 первые 4 этажа, остальное 400 Кроме того, в нормах указано учитывать сейсмику в направлении Z? Да еще и под каким-то углом... |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26
|
Цитата:
В прнципе я уже разобрался. Вначале меня смутило именно расположение арматуры, я ожидал увидеть её у основания диафрагм, а она вылезла вверху, но потом я просмотрел все уилия от всех загружений обнаружил что у меня очень большие касательные напряжения, стену как бы разрывает, думаю что в этом и была проблема, и в принципе характер их расположения логичен.Спасибо за участие |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Периды колебаний по Х и У должны быть в пределах 2 сек (для высотки в 20 эт). При меньших Т генерируются большие сейсмические силы, и соответственно и армирование. Такое сооружение весит порядка 20000(Q) тонн, и при 8 баллах суммарная сейсмосила д.б. порядка Q/15... Q/20 , т.е. в районе 1300 тонн. (Уточните сами по Вашей схеме). Однозначно - схему надо бы постругать в сторону уменьшения жесткости...и достижения монотонности, начиная с обреза. Еще: расчет прочности с учетом сейсмики я рекомендовал бы выполнять при защемлении в фундаментах. Это в кратце...Мое мнение в различных ракурсах, при желании, можно прчесть на моих темах.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Канализация 16-ти этажного здания | andery | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 19.11.2022 13:57 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? | VG | Железобетонные конструкции | 21 | 01.04.2005 13:32 |