| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.09.2021, 12:38 | #1 | |
Определить уровень ответственности очистных сооружений.
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 3197
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
ТР 384 помимо прочего имеет перечни со ссылками на СП 32 и ГОСТ. Необязательный перечень - обязательный, пока вы не потратили деньги на доказательства обратного. В вашем случае для сараев добавится прогрессирующее обрушение, на которое должно быть указание в ТЗ с указанием как считать. ТЗ надо менять. Но у вас нигде не будет рабочих мест. Если только у сторожа. Вот будку и считайте на падение самолёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2021 в 17:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 32
|
Цитата:
В то же время ГОСТ 27751-2014 просто говорит: "КС-3 принять для объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов". Значит даже ограждение, мачты освещения, иловые карты считать на КС-3 ? Цитата:
Данные противоречия окончательно запутали. Звонок эксперту не сильно помог: было сказано, что полномочий не хватает трактовать изъяны законодательства, но его личное мнение, что данный объект недостаточно серьёзен (уникален и т.п.) для отнесения его к КС-3. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76
|
ГОСТ 27751-2014
10.2 Класс и уровень ответственности сооружений, а также численные значения коэффициента надежности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в задании на проектирование, но не ниже тех, которые указаны в таблице 2. Для разных конструктивных элементов сооружений допускается устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности. Как-то делал подборку: Относятся ли автоматически к повышенному уровню ответственности все здания и сооружения, расположенные на территории опасного объекта? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты | kpyjaroshenko | Основания и фундаменты | 6 | 06.02.2024 14:55 |
Как определить осадки ж/б сооружений? | Greg12 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.02.2020 11:35 |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Как определить уровень ответственности сооружения | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.07.2016 21:52 |
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК | viking1963 | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 20.03.2015 14:30 |