Расчет коротких консолей железобетонных
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Не могу найти в СП 52-101-2003 и пособию к нему этот расчет (короткие консоли), хотя в СНиП 2.03.01-84* такой расчет есть. Почему нет сейчас в СП и как тогда расчитывать?
Просмотров: 10065
 
Непрочитано 27.06.2012, 22:31
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Посчитать как по СНиП 2.03.01-84*. Ж.Б. тот же.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 23:09
1 | #3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Не могу найти в СП 52-101-2003 и пособию к нему этот расчет (короткие консоли), хотя в СНиП 2.03.01-84* такой расчет есть. Почему нет сейчас в СП и как тогда расчитывать?
Там много еще чего нет. Посмотрите http://dwg.ru/dnl/9880
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 00:50
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


День добрый. Есть вопрос по коротким консолям. Востребовано армирование консоли жесткой арматурой по типу серии 1.020. Не могу найти нормативный источник для выполнения расчета.
Буду благодарен за ссылку !!
Могу поверить, что такую консоль просто сконструировали и испытали, но сие для нас недоступно.
lee вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 13:37
#5
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


СНиП 52-01-2003, п.6.2.1:
Цитата:
Расчет по прочности коротких железобетонных элементов (коротких консолей и других элементов) производят на основе каркасно-стержневой модели
Данная модель расписана еврокоде, см. ТКП EN 1992-1-1-2009, раздел 6.5 и приложение J.3
Только вряд-ли это можно применить к жёсткой арматуре.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 00:18
#6
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Данная модель расписана еврокоде, см. ТКП EN 1992-1-1-2009, раздел 6.5 и приложение J.3
А по нашим нормам? Есть расчет?

Последний раз редактировалось oleg_81, 30.06.2012 в 13:40.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 22:37
#7
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
А по нашим нормам? Есть расчет?
в #3 ссылка где расчет по нашим нормам.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 10:43
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
День добрый. Есть вопрос по коротким консолям. Востребовано армирование консоли жесткой арматурой по типу серии 1.020. Не могу найти нормативный источник для выполнения расчета.
Буду благодарен за ссылку !!
Могу поверить, что такую консоль просто сконструировали и испытали, но сие для нас недоступно.
Этого расчета нет в нормативной литературе, но есть эмпирические формулы в справочной литературе, принятые на основании испытаний.
Например, см. "Ю.А. Дыховичный, В.А. Максименко. Сборный железобетонный унифицированный каркас"
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 11:03
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Этого расчета нет в нормативной литературе, но есть эмпирические формулы в справочной литературе, принятые на основании испытаний.
Например, см. "Ю.А. Дыховичный, В.А. Максименко. Сборный железобетонный унифицированный каркас"
спасибо, будем посмотреть
lee вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2021, 16:59
#10
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Что-то бешенные значения получаются по снипу, может где-то ошибся?
Вложения
Тип файла: docx перекрыт_03.docx (20.2 Кб, 65 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет коротких консолей железобетонных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Обратный расчет монолита по профнастилу. Funky Железобетонные конструкции 28 18.06.2008 14:24