12 диаметров 32
да за 100 квадратов это из расчета по 2-й группе, Axe-d спасибо за ответ, не подскажите где посмотреть пример расчета анкерующих устройств?
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
И на колонну нигде не передается опорный момент балки? Раз необходима анкеровка арматуры балки в колонну, значит это крайняя колонна. Следовательно, должен передаваться и момент... Интересно, как вы определяли опорный момент, на который рассчитана балка? А какую высоту имеет балка?
Последний раз редактировалось Grim, 15.06.2011 в 10:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
Доброго дня!Поясните пожалуйста некоторые вопросы...
1. Чему равна длина заделки X нижнего стержня? Пункт 8.3.24 СП 52-01-2003 относится к данному случаю? 2. Y - длина перехлеста?Как её определить если разные диаметры стыкуемой арматуры? (какой пункт?) 3. Зависит ли длина анкеровки Lan от отношения требуемой продольной арматуры к фактически установленной? (какой пункт?) Очень надеюсь на ответы... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если арматура вязанная, то
"...Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину lан для растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства). Если нижняя арматура на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык стержней смежных пролетов осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руководства), при этом в одном сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней..." Если сварные каркасы, то достаточно 10 d, при условии, что нижняя ар-ра не расчетная. Может и не быть, если стыкуемая верхняя ар-ра не расчетная, а лишь анкерная для хомутов. Цитата:
выражение (8.3) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
Виноват, спасибо! Да, стройконсультант...Сам виноват не посмотрел, в пособии к СП правильно написано, надо было сравнить...Хотя это конечно не дело, стройконсультант в топку!
Но вопрос остался. Может конечно не по этой теме, но все же... Цитата:
Последний раз редактировалось Кика, 17.10.2012 в 16:47. Причина: вопрос..., и еще один... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Хочу до конца разобраться с этой темой, интересует именно верхний стык колонны с балкой, где имеются максимальные моменты в колонне и балке и арматура колонны прерывается. Имеется три случая: Первая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку достаточно, все хорошо. Вторая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестку арматуры в колонне для передачи усилий. И в таком случае диаметр стержней нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных. Третья картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестки арматуры в колонне и балке для передачи усилий. И в таком случае диаметр гнутого анкера нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных, а диаметры стержней колонны и балки по моменту на определенном расстоянии от Ммах. Правильны ли мои рассуждения? Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я не могу понять, нужно ли обеспечивать необходимую длину анкеровки арматуры колонны в тело балки? (Laн колонны на чертеже) Или же достаточным будет только заанкеровать верхнюю арматуру балки в тело колонны. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо.
Подытожу, на конкретном примере, имеется стык крайней колонны с балкой. Арматура балки d20 А400, требуемая длинна анкеровки 680мм. Арматура колонны d22 А500, требуемая длинна анкеровки 910мм. Два узла: 1. Неправильно 2. Правильно Верно? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
по мне дак и не то и не то. Во первых если это не рама, которая заливается сразу, то выпуск из колонны вы планируете какой длины? на всю балку? так не делают. Забудьте про анкеровку, представте что балка это продолжение колонны, и вам нужно выполнить стыкувку армуруты в нахлестку 100%, и тогда отпадет проблема думать о том откуда откладывать анкеровку.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
анкеровка арматуры | dlyareg | Железобетонные конструкции | 3 | 09.05.2005 21:03 |