Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ?

Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2019, 23:38 #1
Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ?
Geo47
 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 28

1. Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ? Расчет проводиться для распределительной плиты на которой будут лежать два блока цельно-секционной обделки (метро). Глубина заложение 8 метров. Условное расчетное сопротивление грунта R0 = 0,1-0,2 МПа.

2. Еще очень удивила разница между условным расчетным сопротивлением (R0) и расчетным сопротивление (R=1264 кПа), как я понял тут играет роль плитного фундамента (за счет ширины (b) = 10м и глубины заложения (d1) = 8) получилось такое большое значение)

3. Я понимаю что эта формула больше рассчитана на частный случай, но как правильно посчитать R, что бы можно было сравнить с Pсред. ?

Возможно задаю глупые вопросы, но все же лучше уточнить..
Просмотров: 856
 
Непрочитано 03.12.2019, 04:10
1 | #2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
1. Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ?
Можно воспользоваться п.6.14.13 СП 22.13330
Для деформация должен быть определен коэффициент виброползучести и относительные линейные деформации виброползучести
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть виброполучесть грунта при расчете R (расчетного сопротивления) ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учитывается ширина подвала при определении расчетного сопротивления грунта? Сет Основания и фундаменты 12 15.12.2022 14:31
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта const-13 Основания и фундаменты 3 30.10.2012 09:11
Как учесть просадку грунта при расчете фундамента шириной b<3 м? Владимир1982 Основания и фундаменты 2 21.02.2012 11:45