| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.12.2019, 10:07 | #1 | |
Проблемы при усилении плит перекрытия с прогибами
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2652
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Вот чудак человек. Написал сумбур, свалил все в кучу по-быстрому. У него ни времени ни желания нет все лаконично описать и пару рисунков приложить.
А альтруисты-специалисты на форуме сейчас набросятся, все разгребут, нарисуют, покажут как надо...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
https://yadi.sk/i/GaE6se2Zkz7bUg Крепиться к стене двутавры будут так: https://yadi.sk/i/K_ErYNsWIYSffQ Основной вопрос - можно ли устранять прогиб поддомкрачивая двутавры? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
По поводу пустотных плит добавил информации, по монолиту даже не знаю чего не хватает. Суть вопроса - если мы имеем прогиб монолитной плиты в 100 мм, с которым она простояла (хоть и без нагрузки) 30 лет стоит ли его устранять? Можно ли просто выровнять поверхность оштукатуриванием и тогда усилить двутаврами так же как и пустотные плиты на картинке? Последний раз редактировалось romangbk, 17.12.2019 в 08:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
100 мм как то уж очень многовато...да без нагрузки. а вы еще оштукатурить (нагрузить) их предлагаете...уж проще срубить эти деформировавшиеся плиты и сделать из двутавров нормально по типу монолитных участков...во всяком случае надежнее и проще имхо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3
|
По поводу большой величины прогиба я писал:
Цитата:
Тоже рассматривал вариант замены, но заказчик на это идти не хочет, в помещении над плитой проходит много коммуникаций. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
так если у края "прогиб" и сверху нет следов прогиба и 30 лет стояла, то зачем ее усиливать тогда? а у второй 50 мм на 6 м тоже много. и заменить то снизу по идее можно. двутавры ребрами соединить и сверху по полкам настил из листа, и затем поднять и установить как вы хотите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
за 30 лет при таком прогибе канаты релаксировали и не вернутся в исходное состояние, поднимать смысл имеет только для того, что бы двутавры сразу включились в работу. насколько поднимать может показать расчет двутавров по прогибу. первичный прогиб будет от собственного веса балки, при увеличении прогиба она начнет работать совместно с плитой. надо учитывать, что балка наверняка получится более гибким элементом чем плита (и преднапряжение и выше расч.сопр.растяжению, а так же влияние высоты сечения), т.е. плита дополнительную нагрузку будет брать на себя больше, чем балка при том же прогибе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 1 | 24.11.2018 05:33 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |