| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
07.02.2019, 19:08 | #1 | |
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 15558
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
В смысле длительность, ну резервуар будет постоянно на улице...
----- добавлено через 38 сек. ----- Это понятно. Однако, наверняка есть свои особенности расчета... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Сообщений: 83
|
Считаешь потери тепла Q через стенку и крышу резервуара (включая термическое сопротивление стенки и изоляции) при разности температуры (+5...- 25), после чего подводишь пар или горячую воду (греющий кабель по стенке) в необходимом количестве (ккал/ч).
__________________
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Теоретически чтобы замерзнуть - вода должна отдать во внешнюю среду какую то энергию (в зависимости от начальной температуры и теплоемкости)
А потом при замерзании она еще и выделит какую то энергию тоже. В общем с запасом надо чтобы минимальная температура за весь зимний период с запасом была где то в плюсе. То есть это реально для местностей где я живу например и минус на улице пару раз в году. Но для холодного климата не реально. Другой вариант - заглубить резервуар ниже глубины промерзания там где грунт всегда выше нуля (фактически работает как обогреватель). И при этом утеплить кровлю. Но если у вас резервуар не заглублен то самое лучшее - принудительный подогрев плюс какое то количество утеплителя. Расчеты вручную по снип теплотехника и книжкам. В программе можете считать как thermal переходной (transient) задав наружную температуру графиком по времени и сделав расчет на весь холодный период Если резервуар цилиндрический то осесимметричный расчет наверно будет достаточно https://dwg.ru/dnl/12687
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
в воде солей нет? температура замерзания для, например, подтоварной (пластовой) воды ниже нуля
Последний раз редактировалось Ranli, 08.02.2019 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Задача вообще без исходных данных. Какая емкость резервуара? Какая исходная температура воды? Сколько времени вода будет находиться в резервуаре (куда-то же ее потом денут)? Может, вода с какими-то примесями, препятствующими замерзанию? Offtop: Вообще, в чем смысл самого резервуара (может, можно и без него обойтись)?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо ставить слишком широкую задачу "вода не замерзла". Может образоваться лед на поверхности - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Могут начать обмерзать изнутри стенки - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Здесь важно назначение резервуара, порядок его использования. Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.
Здесь так же, как в естественных водоемах - при достаточном объеме они не промерзают "до дна". Если есть проток, то полностью не замерзают даже вообще неизолированные водопроводы, проложенные по поверхности. И в любом резервуаре, если есть "технологический" приток, должен быть и сток. Пожарные резервуары раньше делали ЖБ и полузаглубленные, просто с обваловкой. Теперь заводами изготавливаются и стальные и пластиковые резервуары разных емкостей. Можно заглубленно и полузаглубленно устанавливать, можно и надземно, но с "обычной" изоляцией до 150 мм толщиной. На Северах так и делают, но предусматривают циркуляцию воды. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
Цитата:
А вот если резервуар надземный и вода в нём залита один раз и стоит, то никакое утепление само по себе (без обогрева) не поможет. Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно. Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали ) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Очень понравилось думаю бы принять на вооружение. Останавливает незнание методики теплотехнического расчета, самое главное непонимание сути - в теплотехнике я абсолютный дуб. И опасение ГГЭ. Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу проект или нормативные документы на резервуар горизонтальный стальной двустенный. | Цицерон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2015 15:01 |
Ищу ТП 704-1-70 Стальной вертикальный резервуар 20000м3 | _andrey52 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2013 09:41 |
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? | Надежда Тостюкова | Металлические конструкции | 5 | 22.12.2011 17:51 |
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.09.2007 19:55 |