Должен ли быть обеспечен доступ на кровлю?
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1645
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
ФЗ 123. Ст.90
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. СП 4.13130.2013 7.4 Допускается не предусматривать: - пожарные лестницы на главном фасаде здания и сооружения, если ширина здания и сооружения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; - выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров. |
|||
|
|