28.06.2022, 12:50 | #1 | |
Дополнительное армирование фундаментной плиты под стены
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 2348
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В центре никакая очевидно. Так как не хватает длины анкеровки для полноценной работы. Можно тупо не класть и ничего в реальности не изменится. Надо более длинные стержни, если и правда надо.
А по краям надо смотреть расчёты. Может быть, что стержни там вредят, если нет Пешек или Гешек... В смысле арматура может быть там нужна, а её нема... Кто этих студентов знает. Не чертёж, а рисовальня детская. Судя по качеству ресунка, расчёты там тоже такие же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
да и длина добора - 1000мм... сомнительно... вообще вопросов много, ну и ладно ----- добавлено через ~4 мин. ----- Tyhig, лезет тут с Пэшками)))... сходу есть еще пару неточностей на этом листе |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так их не рисуют обычно. По чертежу то там не Пшки вроде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Ну ну. Дом тяжелый из кирпича и скорей всего перекрытия - бетон. Плита из объема t=300мм выходит. А то что коротковаты, наверное мучался, хотел сэкономить. Да и скорей всего эпюры показали и верхние стержни.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Расчеты обычно показывают что нахрен плита на малоэтажке не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Расчёты обычно показывают усиление на средних стенах при пролётах от 5 м хоть в одну сторону.
Цитата:
Вроде бы 8-этажки в СССР делали с 540 мм стенами... Там чего, сейфы будут стоять ? Ааа, увидел... Но всё равно наверное толстовато... И там какая-то проблема с утеплением и облицовкой стены. Обратите внимание. То ли нет вентилирующего зазора 40-50 мм до облицовки, то ли нет утеплителя вообще. Не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
усиление чего? Я вообще про осадки основания говорил. Плита для коттеджиков совершенно избыточна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Мощно. А в чём сомнения?
Цитата:
Строй по проекту, не сомневайся и не слушай никого - всё нормально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Если по грунту, то и правда всё пофиг.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Allplan2015 Армирование фундаментной плиты с учетом отверстий | ник25 | Другие CAD системы | 4 | 21.06.2019 06:50 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Армирование фундаментной плиты сложной формы в плане | kotof | Основания и фундаменты | 2 | 21.02.2011 22:48 |
Армирование фундаментной плиты | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 8 | 30.01.2009 06:46 |