| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2023, 18:12 | #1 | |
За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 5163
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Полки балки в ребра колонны. Болты сверху и снизу растянутой полки и ребра.
Получаем жесткий узел В первом узле болты крепят "ушки" опорной пластины фермы и податливые полки стойки. Где взять жесткость? Последний раз редактировалось olf_, 15.05.2023 в 19:14. |
|||
|
||||
Последний раз редактировалось ingt, 15.05.2023 в 19:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Вы пытаетесь рассмотреть жесткость или шарнирность опирания фермы только на уровне болтов, а надо - на уровне всей конструкции - как всей фермы, так и опорного узла. Прогиб фермы - это не прогиб балки, часть деформаций остаётся в узлах фермы, а тот поворот, что придёт на опору, будет частично нивелирован более низкой жесткостью надколонника, частично - растяжением болтов.
Если вам нужен жесткий узел - вам нужно рассматривать фермы, у которых верхний и нижний пояса приходят в колонну в разных уровнях и крепятся на ВПБ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Я вот например, как неопытный металлист, поставил бы на усилие N в верхнем поясе. И у меня сомнение что они растянутся. Да и пенек скорей всего взял бы помощнее на всякий случай и даже может ребра поставил в нем, там где ВП примыкает. Как шарнирность появится при такой конструкции? или она уже не появится? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
для начала определите а какой там собственно момент, если бы узел считать жестким , только не надо ферму как балку задавать в лоб, задавай те раму полностью , как она есть. Короче сейчас посмотрел ферму типа Молодечно пролётом 18метров высота колонн 4метра из трубы 200х6 получилось около 1,5т*м-это копейки, приблизительно столько же сколько от расцентровки опорного узла
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.05.2023 в 20:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
Давайте посчитаем. Допустим у нас ферма 24 м и допустимый прогиб 24000/300=80 мм. При таком прогибе поворот фланцев фермы на опоре будет 0,38 градуса. При высоте фланца 160 мм между полкой двутавра и фланцем в верхней точке зазор будет 1 мм. В уровне болтов удлинение ещё меньше будет. Как-то мало, чтобы лопнули
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
В таких (и многих других) узлах следует понимать, что шарнирный/рамный - это две крайности. Как чёрный/белый. Но в жизни всегда есть 1000 оттенков серого между ними.
И данный узел как раз между ними. Шарнирным его допустимо считать в некоторых случаях (например, в ферме для простоты счёта). Допустимо, но не обязательно. Строго говоря, некий момент этот узел несёт. Но этот момент значительно меньше, чем момент, который может нести примыкающий к нему элемент фермы. Если хочется максимально точного расчёта, то узел надо считать неким элементом, в котором момент нарастает пропорционально деформациям по некому закону (этот закон для каждого узла свой и его заочно без испытаний ещё искать замучаешься). В рамных же узлах момент, который могут они воспринять сопоставим, а то и больше, чем тот, которым может нести элемент фермы. Это достигается разведением болтов на большее расстояние (рычаг больше - нагрузка на болт меньше), более жесткими фланцами (не деформируются под нагрузкой), более прочными/жесткими/затянутыми болтами (могут нести нагрузку с меньшими деформациями), шайбами (про них тоже нельзя забывать, иначе головку болта просто вырвет сквозь отверстие). |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
я бы расстояние между осями болтов увеличил, а не диаметр.
Соглашусь, что болты не единственные элементы, влияющие на жёсткость узла |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55
|
Опять 25. В ферме нет шарниров. Читаем СП 16.13330.2017
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными: -при сечениях элементов из уголков или тавров; -при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Шарнирами узлы назначают для получения сколько-нибудь удобоваримой теории расчета. На самом деле там будут небольшие моменты из за неточности изготовления. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы? | Ingen | Металлические конструкции | 46 | 14.08.2015 22:30 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. | DK | Металлические конструкции | 12 | 30.04.2010 11:02 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |