Добрый день! Уважаемы дамы и господа, не первый день мучаюсь казалось бы тривиальным вопросом. Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы с поясами, которые не проходят по гибкости в соответствии с СП 16.13330.2017?
Всем известно что СП ограничивает гибкость верхнего пояса фермы значением 180-60а, что в лучшем случае 150, а нижнего пояса в 400.
Однако и в Серии 3.503.9 и в повсеместных постройках я наблюдаю что конструкции с пролетом в 28 метров и более, ни чем не раскрепленные из плоскости имеют верхний пояс из трубы 219, для которой гибкость составит 2800/7,5=373.
Подскажите пожалуйста куда копать, где искать бобра сомнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 464
Размер:	52.0 Кб
ID:	242217  

__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 29.10.2021 в 18:30.
Просмотров: 11372
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:13
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Верхний пояс не сжат равномерно по всей длине, и в итоге мю для него значительно меньше единицы из плоскости фермы. Плюс есть частичное защемление пояса в стойке трубчатого сечения и поддержка элементами решетки за растянутый пояс.
ZVV, Ильнур, IBZ, можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?
при длине элемента 1,75 м мю=3,94, расчетная длина = 1,75*3,94=6,9 м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина.PNG
Просмотров: 72
Размер:	43.7 Кб
ID:	242238  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:21
1 | #42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?
Если схема задана плоской, то можно, если пространственной, то в общем случае нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:25
1 | #43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?...
Я лично считаю, что не можно, а нужно: Лира вычисляет мю по той теории, которая заложена в СП для расчетных длин - линейное приведение к Эйлеровой.
За 6 сек в МКЭ можно получить легетимный мю, отвечающий духу норм.
Offtop: Конечно есть в программе некоторые нюансы, искажающие результат, но эти искажения во первых всегда в запас (завышение мю), во вторых эти мю тем ближе к истине, чем элемент нагруженнее относительно других (в смысле близости к локальной неустойчивости).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 11:05
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если redker приведет конкретные данные
http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293844076.pdf Да и тут, в библиотеке вроде есть. Производятся поныне десятками фирмочек...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 11:43
#45
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тебе же дали ссылку: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E7%ED%E0%EA%E8
Давайте будем уважать друг-друга..Не "тебе" а "Вам"... В ней нет четкого ответа на вопрос.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:15.
redker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 11:54
#46
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если redker приведет конкретные данные (а не ссылки на серии): геометрию и сечения элементов фермы, её вес, полные значения ветровой нагрузки на ферму с учетом щитов (с пульсацией или без)
Я приводил, см. пост 26 - там смоделирована Серийная рама и пульсация, единственное стойки менее жесткие, так как в серии составное сечении из труб, а в Лире такого нет. Но на ферму это не влияет, есть разница в частотах и формах колебаний. В пост 26 - задан 6-й район.
Здесь прикладываю с 4-м районом четко по серии - но гибкость не проходит. Так же прикладываю реальную ферму - 6-й район с щитам с гололедом с устойчивостью и пульсацией - все как положено..

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчетная длина = 1,75*3,94=6,9 м
Думаю в данном примере это не совсем корректно.. Из плоскости нужно брать всю длину стержня - 28 метров...в плоскости возможно и 1,75м..Пояса нужно рассматривать как конструктивный элемент (ИМХО)
Вложения
Тип файла: lir рама автомобильная.lir (24.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: lir рама автомобильная 6 район.lir (40.1 Кб, 10 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 12:21
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Я приводил, см. пост 26 - там смоделирована
Лиры у меня нет вовсе, а дома нет и Скада. Так что могу прикинуть только вручную по приведенным исходным.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:21
#48
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Производятся поныне десятками фирмочек...
Их полно:
https://mpk-spb.com/stati/tipy-doroz...nstrukcii.html
https://www.zavodsz.ru/metallokonstr...ozhnyx-znakov/
https://plasto.ru/viewpage.php?page_id=330
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:32
#49
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Лиры у меня нет вовсе, а дома нет и Скада. Так что могу прикинуть только вручную по приведенным исходным.
Собранный ветер во вложении, коэф. динамичности сверены с лирой. (4-й район, как в Серии).
Ферма - пояса 180х8, решетка 50*4. Расстояние по осям поясов 800мм.
Стойки - две трубы 219х10 с расстоянием 450мм..
Навешивается 2 щита 1,4х5.
Высота до фермы 6м.
пролет 28м.
Вложения
Тип файла: xlsx Расчет ветра_Для форума.xlsx (11.5 Кб, 34 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:42.
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 12:43
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Вопросы: пролёт фермы, её собственный вес, пояса из ГСП или трубы ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:51
#51
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопросы: пролёт фермы, её собственный вес, пояса из ГСП или трубы ?
Пролет 28м. все из круглой трубы и стойки и пояса и решетка..масса из лиры - 26 кН...Думаю из них ферма - 18 кН.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 14:18
2 | #52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


С приведенными исходными данными получается следующее.

Эквивалентная приведенная распределенная нагрузка от ветра на всю ферму: q~62 (кг/м)
Распределенная вертикальная нагрузка от собственного веса: q~65 (кг/м)
Усилие в центральной панели с учетом жесткого примыкания к колонне: N=0.065*28^2/(16*0.8)=3.98 (т)
Изгибающий момент в каждом из поясов фермы в предположении шарнирного опирания: M=0,5*0.062*28^2/8=3,04 (тм)
Относительный приведенный эксцентриситет: mef=1.1*(304000/3980)*(43.23/178)= 20.41 > 20

Последнее соотношение говорит о том, что сечение следует рассчитывать как изгибаемое. Расчет выполнен по авторской программе КМБП-3.1 и из него следует, что данное сечение из стали С-20 вполне проходит по первому предельному состоянию с коэффициентом использования k=0.78 при расчёте одного пояса. Можно ещё проверить всё сечение фермы на устойчивость при изгибе, но это вряд ли что даст. По прогибу без учета пульсации получается приблизительно f/L=1/100, но здесь он, видимо, не регламентируется, поскольку он весьма кратковременный, слабо видный, да в общем-то и смотреть некому - пункт 15.1.3 СП 20.13330.2016.

Но ведь возможна и ситуация, когда ветра нет и тогда пояс будет работать как сжато-изогнутый стержень. В принципе, такую ситуацию тоже можно оценить учтя частичное защемление по концам и разные продольные силы в панелях, но эта ситуация не будет расчётной и поэтому такая проверка не нужна.

P.S. Расчёт, конечно, чисто прикидочный, но из него можно сделать вывод, что никаких "страшных превышений" в данной конструкции нет.

Последний раз редактировалось IBZ, 31.10.2021 в 14:25.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 14:53
| 1 #53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчёт, конечно, чисто прикидочный, но из него можно сделать вывод, что никаких "страшных превышений" в данной конструкции нет.
Я думаю тс интересует в том числе возможность защитить решение.... Нет противоречий с нормами? При должном усердии это получится?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
20.41 > 20
Получается чуть меньше ветер - и вп уже нельзя рассматривать как изгибаемый....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 15:27
#54
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эквивалентная приведенная распределенная нагрузка от ветра на всю ферму: q~62 (кг/м)
Вы ошиблись в определении ветра, либо не учли щиты - Ветер на щиты: 2,25*1,4*5*2/28=1,125кН/м (125 кг/м);
Нагрузка на решетчатую конструкцию: Отнимаем площадь занятую щитами и получаем 0,56*0,8*18/28=0,29 кН/м (29 кг/м).
Суммарно - 125+29=154 кг/м.
M=0,5*0.154*28^2/8=7,5 (тм)....

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по авторской программе КМБП-3.1
Извиняюсь что не по теме..... Наслышан про эту программу - можно ее как то купить? Вы наверное знаете авторов или сами им являетесь?
В версии 3.1 наверное уже реализован расчет по СП?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 15:56.
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:30
1 | #55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Давайте будем уважать друг-друга..
Давай. По правилам форума ты не должен был дублировать тему - есть точно такая же тема, не найти эту ты не мог - там даже номер серии в тексте. И ты был обязан продолжить там - типа "а нельзя ли спустя год найти таки ЧОТКИЙ ответ?".
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
...В ней нет четкого ответа на вопрос.
Вот сам-то как думаешь - выешь тут всем мозги, и нахрапом получишь четкий ответ? Точного ответа нет и не будет - в серии не описано, как классифицируется ВП, и нужно ли блюсти ПГ. Скорее дело в том, что авторы серии и не собирались блюсти ПГ, понимая, что ферма гнется как камыш, и нечего моск выносить людям с этим "А гибкость-то 330". Откуда взял расчетную длину? Правильно, с потолка. Так и гибкость получается оттуда же.
И даже сейчас, когда уже раза три тебе показали верное мю, ты продолжаешь свою мышиную возню.
Вот человек пишет:
Цитата:
сечение следует рассчитывать как изгибаемое.
Теперь пишешь:
Цитата:
Вы ошиблись в определении ....
Верх учтивости.Чем ветер сильнее, тем яснее, изгиб там или надо вешаться из-за "А гибкость-то 330".
v.psk
Цитата:
Получается чуть меньше ветер - и вп уже нельзя рассматривать как изгибаемый....
Продолжая логику:...получается надо увеличить гибкость...на практике это увеличение сечения...и т.д. и т.п.
Хотя теоретический можно утончать стенку трубы (увеличивая i), чтобы уменьшить гибкость. Такой парадокс.
Этот парадокс и в самой конструкции - вроде ферма, но она рассчитана на сильный боковой ветер, а не только на небольшие вертикальные нагрузки.
Поэтому или берешь правильное мю для ВП, и обосновываешь в экспертизе соответствие нормам по ПГ, или исключаешь из расчетов сочетание без ветра, как НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ, и в ВП не имеешь РСУ, которая требует соблюдения ПГ.
Или не используешь эту серию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 17:40
#56
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давай. По правилам форума ты не должен был дублировать тему - есть точно такая же тема, не найти эту ты не мог - там даже номер серии в тексте. И ты был обязан продолжить там - типа "а нельзя ли спустя год найти таки ЧОТКИЙ ответ?".
Извиняюсь - готов исправиться...

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выешь тут всем мозги, и нахрапом получишь четкий ответ?
Мозги ни кому не выедаю, все пишут по своему желанию и убеждению...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому или берешь правильное мю для ВП, и обосновываешь в экспертизе соответствие нормам по ПГ, или исключаешь из расчетов сочетание без ветра, как НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ, и в ВП не имеешь РСУ, которая требует соблюдения ПГ.
Или не используешь эту серию.
Спасибо за дельный совет - полностью согласен!!...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И даже сейчас, когда уже раза три тебе показали верное мю, ты продолжаешь свою мышиную возню.
Ничего не вижу плохого в желании учиться...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:51
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
... - готов исправиться....
Молодец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 17:55
#58
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Всем огромное спасибо за участие! Я нашел для себя все ответы, даже на вопросы, которые темы не касались...
Надеюсь многим окажется полезен этот диалог
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:55
#59
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Если боковая нагрузка больше вертикальной, для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 18:01
#60
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если боковая нагрузка больше вертикальной, для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
На пролете 28 метров усилия от собственного веса тоже приличные, думаю поэтому ферма.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
При какой температуре воздуха допускается устанавливать дорожные знаки? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 24.11.2016 04:19
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30