| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.11.2022, 02:19 | #1 | |
Прошу указать на ошибки при устройства фундамента и мягкой отмостки(их описание внутри)
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1966
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855
|
... и ни одного вложения
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5
|
Ну и с отмосткой рисунок Отмостка конечно вяленькая, но грунт по периметру фундамента утоптан, не вижу смысла откапывать много. А вот утепления нет, тоже смысла не вижу, там денег надо на этот объём на пеноплекс 56тысяч грубо посчитал. В Англии вообще отмостки не делают, у финов только глиняный замок. По сути самое важное это отвести воду, но тут мнения расходятся.
|
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
- по контексту изложения не сделать вывод заработает ли хоть как-то арматура, скорее нет засыпали щебнем и проливали раствором? слоями? толщиной сколько? высотой? по масштабу схем этого явно недостаточно чтобы сдержать распор Цитата:
Цитата:
плохой вариант при таком основании... вообще бы всё переделать в другом месте, в чистом поле... но раз уж наверное не захотите - лучше что-то типа деревянного каркаса, перекосится - подсунете под угол доски... трещать хоть не будет Цитата:
так надо было выбрать... или парник ставить... |
||||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5
|
А дефекты уже проявляются? -нет
- по контексту изложения не сделать вывод заработает ли хоть как-то арматура, скорее нет-почему? засыпали щебнем и проливали раствором? слоями? -монолит толщиной сколько?- лента см 50, высотой? 1м, плюс сверху плита монолит.- по масштабу схем этого явно недостаточно чтобы сдержать распор по контексту - без уплотнения? песок да, не уплотнили. почему-то опять не бетон... а сетку как клали , с перехлестом?)) - не понял плохой вариант при таком основании... вообще бы всё переделать в другом месте, в чистом поле... но раз уж наверное не захотите - лучше что-то типа деревянного каркаса, перекосится - подсунете под угол доски... трещать хоть не будет, уже всё построено, пока всё норм. решение нетрадиционное, но хуже не будет, почему бы нет. -типа "хуже не будет" я вас услышал |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Из описания мало что понятно, главное - какая толщина и высота (от уровня земли) стен цоколя, и смогут ли они выдержать распор от внутренней засыпки. Здание уже эксплуатируется? Если не было уплотнения засыпки внутри, то полы могут оседать и трещать лет 10. Но для мелкого ремцеха это, может, и некритично - будете периодически подливать и выравнивать. По мягкой отмостке - нормальное решение.
По несущей способности фундамента: надо знать его ширину и иметь геологические изыскания (которых наверняка не делали). Глубина заложения меньше глубины промерзания (хотя и не сильно). Если грунты пучинистые - могут быть проблемы в сильные морозы (особенно при высоком УГВ), если здание не постоянно отапливается. Вот тут теплая отмостка могла бы помочь. На чернозем фундаменты опирать нельзя, надо было докапываться до коренного грунта. Впрочем, это не значит, что фундамент обязательно треснет, может, и повезет. Хотите нормальных советов - делайте геологию. Может, там и дренаж потребуется, вроде, есть куда его сбросить - по уклону. Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.11.2022 в 16:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Похоже, что верхний слой чернозёма явно дренирующий, а ниже водоупор с малым коэффициентом фильтрации, на котором и образуется верховодка. В таком случае нужен экранированный дренаж, совмещённый с отмосткой. Причём экран дренажа опускается в водоупор и защищает основания от подтопления верховодкой. Иначе неравномерных осадок и трещин в фундаменте и стенах не избежать... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Мягкая отмостка закапывается вглубь не менее 500 мм. Иначе все что на ней будет превращаться в болото и размываться. Трава наверняка не будет расти, в ютубе куча видео. Кирпичная стенка, сделанная, как понимаю, для опалубки, со временем отслоится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу оценить вариант решения ленточного фундамента для частного домострения. | Gar_ | Основания и фундаменты | 1 | 25.06.2018 06:29 |
Узел устройства рельсового пути внутри цеха | serge_kortenko | Железобетонные конструкции | 11 | 21.12.2017 17:26 |
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) | veb86 | Программирование | 94 | 21.12.2016 09:35 |
Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить? | shwarzalex | Основания и фундаменты | 15 | 30.06.2014 14:08 |
Прошу совета знатоков устройства крыш жилых домов!!! | Ежачок | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 22.02.2009 11:13 |