| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2023, 11:34 | #1 | |
Овальные отверстия длиной 50мм в узле верхнего пояса при шарнирном креплении фермы к колонне
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 2545
|
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
А как же свобода перемещения верхнего пояса? Срежет болты и все?
Цитата:
А ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОВАЛЬНОГО ОТВЕСТИЯ, БОЛТЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ верхнего пояса ПРОСТО СРЕЖЕТ ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.05.2023 в 15:52. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
По-моему, тут оба момента могут быть.
1. Обеспечивать подвижность элементов друг относительно друга за счёт трения о болты не самая лучшая затея. Если используются обычные болты, то вытянутые отверстия для удобства монтажа. Иначе пришлось бы слишком точно всё делать (поди смонтируй 10-метровую раму с точностью до 1 мм). 2. Если нужна подвижность, то вытянутые отверстия тоже полезны, но использовать надо уже не простые болты, а специальные шпильки или вставки. Чтобы и скользило не резьбой и затяжка болта не мешала. Да и само отверстие может иметь уширение. Надо отличать, чего именно ждут от этих отверстий в конкретном вашем случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
Почитал, но ответа точного не нашел. Про величину в 50мм ничего не написано. Написано, что может и нести этот узел за счет трения болтов нагрузку от ветра, т.к. верх надколонника не закреплен в горизонтальной плоскости.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Просто повернется вокруг шарнира и шарнир по Ваше картинке уйдет влево И еще вопрос: Как ставить овальные отверстия при кровле из сэндвич панелей с уклоном в 20% под углом в 20% или строго горизонтально? Последний раз редактировалось Igor M, 17.05.2023 в 16:58. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Для удобства монтажа овальное отверстие должно быть симметрично, ведь отклонение может быть в обе стороны. Такой овал поможет только при монтаже фермы, которую изготовили короче.
|
|||
|
||||
В плоскости фермы стойка держится за ферму или ферма за стойку?
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
Я тоже так думаю. Овал нужен для работы и вспомогательно для удобства монтажа. Но почему принят размер 50мм. Просто, если кровля сэндвич и есть уклон кровли (в серии кровля из профлиста и плоская) может этот размер должен быть как то рассчитан???
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
При прогибе фермы от вертикальных нагрузок смещение пояса будет вправо с левой стороны рамы куда и направлен овал (и наоборот с правой стороны рамы), чтобы пояс не был закреплен к оголовку надколонника
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Стойка держится за колонну. Верхнее крепление через овальное отверстие нужно только для для раскрепления фермы из плоскости на период монтажа.
Ничего не случится, если после монтажа прогонов убрать болт или вообще отрезать крайнюю панель ВП фермы. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.05.2023 в 15:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
А как ветер будет восприниматься, если вверху оголовка надколонника закрепления не будет, причем нижний узел надколонника -шарнир
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
Опорный узел надколонника -шарнирный. Верх ползун. ГИС. Сварные швы не в плоскости действия ветра, болты внутри двутавра - шарнирный узел. Значит вывод - овалы нужны не только для монтажа.
Либо тогда к оголовку колонны нужно подваривать насадку и сэндвич стеновой к насадке крепить, чтобы на надколонник ветер не передавать ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если болты разнести за полки или по периметру надколонник приварить к оголовку колонны, тогда жесткий, но в серии не так, так что узел шарнирный |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Не вырывайте из контекста. Внимательно читайте серию, включая мозги и элементарную логику.
1. Какого хрена в шарнирно опертой стойке на которую опирается один прогон (или плита) принимать толщину плиты базы 30 мм и приваривать ее расчетными швами общей длиной 900 мм? 2. Как шарнирный узел может воспринимать изгибающий момент - вот Вам ответ, чем воспринимается ветер, 3. В расчете шва фигурирует М. 4. Если шва не зватает, то база приваривается по контуру. P.S. Полезно смотреть старые серии, там иногда некоторые вещи показаны подробнее и для понимания откуда растут ноги. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.05.2023 в 10:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание фермы с низсходящим раскосом в уровне верхнего пояса | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 0 | 21.10.2019 19:24 |
Сбор нагрузок от прогонов, расположенных в пролетах верхнего пояса металлической фермы. | Serge12 | Металлические конструкции | 1 | 09.05.2018 17:46 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков | ekscentrysytet | Металлические конструкции | 18 | 17.11.2012 17:23 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |