| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?

Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2023, 13:50
Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?
Элджернон
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25

Подскажите какой самый безболезненный способ восстановления деревянной балки после отбора пробы для испытаний?
Просмотров: 3194
 
Непрочитано 28.05.2023, 15:48
#21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Разгрузить балку, померять, загрузить проектной нагрузкой, померять. Можно загрузить двойной нагрузкой, если заморачиваться 0,53 из табл. 4 СП 64 (меня терзают смутные сомнения, что эти коэффициенты неприменимы к старой древесине...), либо привести новую нагрузку к старой.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2023, 17:04
1 | #22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
И в нормах коэффициент не показан и не обозначен, несущая способность уменьшена с учётом долговремености.
В нормах коэффициент показан, обозначен и учтен. Поэтому не надо голову морочить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.png
Просмотров: 49
Размер:	21.1 Кб
ID:	256220  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 12:09
#23
Элджернон


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25


Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что единства по вопросу нет. Я не принадлежу лагерю маркетологов продаванов, которым главное развести заказчика на деньги, отчего и страдаю. После просмотра ответов склонен к принятию решения по оценке породы и сорта на глаз. По поводу ортотропии и неоднородности свойств древесины от образца к образцу- так и железобетон частенько неоднороден от участка к участку для того и проводят неразрушающие испытания и выпиливания кернов с целью установки класса бетона. Конечно с другой стороны для дерева, насколько я знаю, всяческие коэффициенты корреляции и запаса намного больше, и по результатам испытаний скорее всего получится сопротивление в разы больше чем нормативное что будет неприемлемо и неприменимо (хотя если вы считаете себя специалистом для вас должно значение полученное при испытаниях быть в приоритете перед нормативным, так как поможет сэкономить деньги заказчика).
Элджернон вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 12:34
#24
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
значение полученное при испытаниях быть в приоритете перед нормативным, так как поможет сэкономить деньги заказчика).
Если это будет после умножения на все нужные коэффициенты по СП64
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 13:31
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Элджернон, обычно деревянные перекрытия заменяют на ж.б. по профнастилу по стальным балкам. Если много реконструкции на всё здание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 14:04
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
если вы считаете себя специалистом для вас должно значение полученное при испытаниях быть в приоритете
То Вы еще учтете разные факторы, в. т. ч. и то, что нет возможности выполнить сплошное освидетельствование всех балок.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 10:07
#27
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Так и не понял зачем проводить испытания образцов, если нужно определить несущую способность. Очищаете, осматриваете балки, по характерным признакам определяете породу; по количеству всяких сучков, трещин, пороков и таблице ГОСТа определяете сорт; берёте СНиП, определяете характеристики древесины вашей породы и сорта, выполняете поверочный расчёт, затем выполняете расчёт на новые нагрузки и сразу всем понятно что с существующими балками происходит и что произойдёт при новом загружении. В итоге балку никто не попилил, ослаблений не наделал.
Обормотя вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Нагрузка на деревянную балку Учитель Деревянные конструкции 2 13.05.2011 09:34
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57