| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.07.2008, 14:04 | #1 | |
Рассчет сварных соединений.....
Проектирование
Харьков
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 16002
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
За счет чего говорите у Вас трение гарантированное обеспечивается? Я не участвовал в предыдущем вопросе, и по рисунку это все хозяйство не смещается вниз только благодаря трению. Хотел умный совет по сварке дать, да в схему работы всего узла уперся....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Уважаемый Ильнур Извиняюсь, не все показано на рисунке, нет смещаеться благодаря тяжам проходящм через колонну, не доделал еще, извиняюсь...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сварные швы здесь никак (ни теор., ни прак.) не смогут участвовать в работе швеллера как неразрезной балки- не та жесткость у обрамления из уголков.
Швы надо рссчитать на М и Q с одной консоли, и (дальше не видно) на всякийслучай каждую веитвь на полное усилие. при этом М расладывется на раст. сжим усил. вдоль полок швеллера - на них считаем гориз. швы. А Q воспринимается вертикальным швом. Это для начала.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
[*]1
Уважаемый Ильнур, я правильно вас понял: момент грубо говоря действует по оси швеллера, я его раскладываю на пару сил, т.е. одна сжимающая а другая растягующая соотв. в нижней и верхней гранях элемента....И считаю эти швы по отдельности на растягивающие и на сжимающие усилия. А затем на действие поперечной силы проверяю вертикальный шов... Я смотрел ПОСОБИЕ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) да впрочем и все остальное.... И....может так 1.. Определяем напряжение в соединении от поперечной силы Q 2. Результирующее напряжение - это сумма векторов напряжения от силы Q , перенесенной в центр тяжести периметра швов ( TQ), и напряжения от момента ( TMQ): 3.Определение напряжения в соединении от момента 4 Определяем суммарное напряжение в соединении просуммировав вектора... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Здесь все швы работают на срез всей длиной. Я беру 1,5 т/кв.см (переходите от кН на т сразу).
По схеме: Вы берете Q передаете ребру, затем неудобным образом (поперек) передаете на "вут" и затем только на обойму, причем и сверху швеллера и снизу. А нельзя разве Q непосредственно на обойму передать - монтажный шов изнутри? Вы наверно уже знаете, что шв., двутав. сечения передают 95% мом. через полки, а 95% Q через стенку.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Цитата:
Согласен что вот так корявенько получаеться.... Ноя швы расчитывал по той схеме которую я приводил выше и учитывал только 3 шва которые у меня есть -это воспринимающий Q вертикальный(приварка стенки к обойме ) и воспринимающий момент 2 горизонтальных шва(приварка обоймы к полкам) Ну да,угловые швы работают все на срез (условный).... Вопрос мой заключался в следующем: А не перемудрил ли я со вставкой вутов и ребер, и правильно ли посчитал расчетные швы используя приведеную выше схему...можно ли так или лучше использовать ваше предложение.... ? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Насчет перемудрить - таких мест у Вас мало, не массовая "мудрость". И еще такое - всегда ли работают два швеллера параллельно? Вдруг обопрут все на один швеллер. Так что пусть все кругом будет приварено...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Цитата:
Или я не прав...? |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Tolyan!
Вы посчитали величины М и Q в узле? Исходя из предположения, что от 1п.м. лестничного марша расчетная нагрузка 1т/м, то в узле Q=12т, М=4.2тм. На один из четырех фланговых швов действует горизонтальная нагрузка N=4.2/0.3/4=3.5т, длина шва (10-1х2)=8см. Расчетный катет сварного шва к=3500/8/1200х10=3.6мм. Вертикальная нагрузка 12т воспринимается 4-мя вертикальными швами длиной по 300мм. Ваши вертикальные косынки (или ребра) из листа 10мм кроме вреда (поперечные сварные швы) никакой пользы не дают. Прошу обратить особое внимание на установку двух шпилек D=36мм, которые будут воспринимать вертикальную нагрузку 12т. Какие указания Вы написали на рабочем чертеже по их установке? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Да честно говоря еще не написал, что можно написать..... ну пожалуй то каким диаметром необходимо сверлить...и каким сверлом, хотя такого диаметра это уже сверлом назвать тяжело, это бур, ну обязательно с водичкой надо, в противном случае бур может не один понадобиться.ну, что необходимо учитыавть расстановку арматуры... ну и если уж все таки попадут в нее, то что с ней делать... а что с ней делать... пока не знаю еще подумаю....
Еще поразмышляю что же делать с єтой бедой.... |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Tolyan!
У Вас затруднения с устройством отверстий в колонне? Обойму из 4-х уголков длиной 2.5 м закрепите на колонне с опиранием на верхний обрез фундамента. Вы рассчитали и законструировали лестничные марши? При расчете обязательно учтите предельные прогибы и "зыбкость" косоуров! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Цитата:
Лестничный марши, косоуры.. расчитаны... на зыбкость расчет не нужен т. к. к косоурам приварены уголки, снизу несьемная опалубка, арматура..., т.е можно считать что лестница Ж/б марш жестко связан с косоурами, если бы лежали ступени сборные, тода я согласен... нужен и расчет на зыбкость... Прогибы, да посчитал, для меня это особенно важно, т.к. лестница зашита керамогранитом, и если будут какие-то прогибы, то долго он там не проживет.. Косоуры из С 20У, подбирал по макс прогибу... Спасибо за совет Последний раз редактировалось tolyan, 31.07.2008 в 14:34. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
|
Уважаемый Lev_37, рекомендуемого вами документа под рукой не нашел, но дома обязательно посмотрю и проверю.... у нас ДБН В.1.2.2-2:2006, честно говоря там про зыбкость там не нашел, но еще гляну...
Недавно была тема про необходимость расчета на зыбкость... Человек спрашивал..., а нужно ли считать, а, если мне не изменяет память, Мандриков писал что в случае если ступени жестко связаны с несущими конструкциями, т.е. приврены..(есть же такие, которые просто укладываються...) то данный расчет не требуеться.... Ну вообщем я все равно все проверю... делов там на 3 мин., зато спокойнее будет Если плитки керамогранита закреплены на клею, то их осыпание предрешено. Это вы в принципе про плитки из керрамогнита.... или про мой конкретный случай....., а как вы предлагаете крепить ? Правда у меня не совсем обычный керамогранит, ну как бы сказать...он обычный, только толщиной 2 см и на цельный на проступь и подступенок так же цельный... Я думаю, осыпаться не должно... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Пишу в этот раздел форума ибо без ответа остался вопрос Владимира Егорьева http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%F0%ED%2A
Подскажите, как считать швы??? Ситуация: выполнил расчёт углового шва (пример: примыкание верхней накладки к полке колонны в рамном узле). Сварка ручная по ГОСТ 5264-80* решил определится с типом шва. И замечаю,что угловой шов Т6 имеет "страшное" сходство со стыковым С8. (см. рисунок), а расчёт стыкового шва и углового таврого с разделкой кромок существенно отличаются. Если я приму С8, то расчётные характеристики одни, если Т6 - другие, а технологически и внешний вид шва почти одинаковы? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 15:48 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.02.2006 16:42 |