| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование котельльных помещений для ИЖС.

Проектирование котельльных помещений для ИЖС.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2006, 18:41 #1
Проектирование котельльных помещений для ИЖС.
Lexus
 
Архитектура
 
Москва
Регистрация: 04.05.2006
Сообщений: 9

Народ, подскажите пожалуста, где можно взять, нормы для проектирования коетльных помещений для индивидуальных домов, а именно минимальные требования по кубатуре помещеиня в зависимости от мощности котельного оборудования! :?: А также проектирование вентиляции и дымоходов для таких помещений.
Просмотров: 2889
 
Непрочитано 07.06.2006, 11:06
#2
Галина

инженер
 
Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58


Есть "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" 1997 Если надо - вышлю на мыло
Галина вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:39
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Народ, подскажите пожалуста, где можно взять, нормы для проектирования коетльных помещений для индивидуальных домов, а именно минимальные требования по кубатуре помещеиня в зависимости от мощности котельного оборудования! А также проектирование вентиляции и дымоходов для таких помещений.
http://www.ormotex.md/69/
Интересно даже неспециалисту для общего развития.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 13:00
#4
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Алекс
Цитата:
Народ, подскажите пожалуста, где можно взять, нормы для проектирования коетльных помещений для индивидуальных домов, а именно минимальные требования по кубатуре помещеиня в зависимости от мощности котельного оборудования! А также проектирование вентиляции и дымоходов для таких помещений.
http://www.ormotex.md/69/
Интересно даже неспециалисту для общего развития.
Молдова рулит!
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 13:44
#5
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Спасибо! Скопировал в "Избранное" Побольше бы таких толковых статей! Молдова рулит. Кстати, а сколько примерно ватт на квадратный метр брать в Москве? Я задавался раньше 200, но что-то многовато...
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 12:16
#6
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Огурец
Спасибо! Скопировал в "Избранное" Побольше бы таких толковых статей! Молдова рулит. Кстати, а сколько примерно ватт на квадратный метр брать в Москве? Я задавался раньше 200, но что-то многовато...
Да, многовато. В первом приближении можно так посчитать:
По СНиП Строительная климатология рассчетная температура для Молдавии -17, а для Москвы -28. Потери тепла прямо пропорциональны перепаду между улицей и квартирой. Комфортная температура +22. (22+28 )/(22+17)=1,3. Берите на 30% больше на 1кв.м. Это все при высоте помещений 2,5м, сверху и снизу жильё. Если иначе - обращайтесь к специалистам.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  