Вентиляция окрасочной камеры.
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 14637
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А зазасываете через что? Я как-то ставил подобное, но на входе у меня были дефлекторы по типу тех что над плитами в кухнях ставят, поэтому сечение воздуховода не особо влияло. 12м/с не слишком ли много?
А на пол можно решётчатый трап кинуть и поставить корыто с водой - обеспыливание и вдоль трапа можно воздух откачивать понизу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7
|
габариты камеры уже не изменить и внутреннее пространство нельзя изменить. Приточка задувает в потолочный пленум с вверху. с двух боков вытяжные каналы по всей длине камеры и соединены между собой. и надо организовать вытяжной канал эффективно по всей длинне. Просто может был такой опыт.
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
так и не надо, просто от него трубу запустить вверх до уровня горизонтальной и прицепить к этой конструкции. Или горизонтально довести и врезать и всё же шторку под ней врезать для балансировки двух воздухозаборов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7
|
Спасибо, а вот я правильно понимаю, что 36000 м3/ч производительность приточного и вытяжного вентилятора что соответствует 0.82 м2 сечение. и следовательно мне надо разделить вытяжные воздуховоды по 18000 м3/ч сечение 0.41. А вот горизонтальное сечение воздуховода, так же надо выполнить сечение 0.41 или там как то делают уменьшение или увеличение, сечения для улучшения аэродинамических характеристик?
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Я бы все воздуховоды делал максимально широкими, ограничиваясь только конструктивными моментами - для уменьшения сопротивления и скорости потока. А вообще такая математика не работает в газо/гидродинамике сопротивление двух каналов по 0,41 не будет равно одному 0,82кв.м. (но может это и хорошо)
P.S. и далеко не факт что вентилятор в себя сможет всосать эти 36000... |
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Еще я не очень понимаю такую производительность, какая требуется скорость потока? 0.3 м/с это очень много, при 12 м/с в трубах, они гудеть будут пипец. Я старался больше 6-8 м/с никогда не закладывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2021
Сообщений: 7
|
Камера проходного типа. А при проектировании вентиляции для окрасочных камер. вы используете модульное исполнение агрегатов или рездельное отдельный вентилятор на приточную с теплогенератором и отдельный для вытяжки?
----- добавлено через 30 сек. ----- Окраска металлоконструкций, производится. |
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Москва
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Ну так вот, при варианте камеры с "ушами" самым верным решением будет ставить компактные вытяжки прямо на уши с каждой стороны, по 15000 тысяч производительности. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если это поточная окраска, то заказчик совершает огромную ошибку закладывая сухие фильтры для конвейера, но опять же надо считать. Сухие фильтры стоят очень не дешево и может имеет смысл рассмотреть водную фильтрацию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от окрасочной камеры до оборудования | None-555 | Технологические решения (ТХ) | 5 | 21.05.2019 23:24 |
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" | bogdan | Поиск исполнителей | 0 | 20.09.2018 11:24 |
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС? | Anastasiya93 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2016 09:42 |
Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов | moorch-cat | Машиностроение | 15 | 08.06.2012 12:08 |
Вентиляция для дробеструйной камеры. | Pavel Samofalov | Инженерные сети | 2 | 06.08.2007 23:31 |