| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ?

Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2009, 02:21 #1
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ?
ig1
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 18

Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии мощного блока тормозных к-ций в виде горизонтальных и вертикальных ферм?
(Величина тормозного усилия 29тс. пролет балки 10м, высота 1.8м. Опирание балки через ребро, крепление к колонне на болтах)
Такие узлы появились в последних типовых сериях.
Есть ли какие требования нормативных к таким узлам?
Просмотров: 4395
 
Непрочитано 04.12.2009, 02:44
#2
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Серию примерную подскажу, дальше думай сам (1.145.7-3 Вып 86 г.) Блоки тормозные всеравно создают нагрузки и момент. В серии можно взять усилия от трможения кранов. Не понятно, что такое 1,8 м - это что высота крановых путей?
__________________
iostex

Последний раз редактировалось iostex, 04.12.2009 в 02:51.
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 04:29
#3
ig1


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 18


Спасибо за ссылку на серию, но есть ли обязательное требование нормативов по устройству связей или достаточно тормозных конструкций и болтов для передачи тормозных усилий по нижнему поясу ПБ в продольном направлении
ig1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 21:25
#4
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


лист ставился и 40 лет назад, а не только в последних сериях.
если режим кранов 8К - то расшатаются ваши болты и возможно - будут трещины в месте крепления оголовка (при хилом оголовке)
не совсем в тему - когда-то видел как рельс протер своей продольной ездой паз в верхнем поясе балки глубиной 5-6 мм.
а шо - так трудно заказать этот листик в КМ и спать спокойно?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2009, 02:31
#5
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


горизонтальная ферма работает теоритечески на поперечное торможение тележки, а вертикальная (вспомогательная) должна раскреплять горизонтальную и держать нагрузку от проходов вдоль путей. Но зачем фермы при пролете 10м?
И получается что все эти конструкции не влияют на продольное усилие от торможения моста крана. Листы эти нужны в связевых блоках. Можете посчитать конечно силу трения между опорным ребром и плитой траверсы колонны с учетом соседних балок и если она окажется больше продольной силы от торможения то их не надо. но проще нарисовать эти два листика.
Болты держать не будут, они всегда раскрученные в этих местах.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2009, 03:33
#6
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Подскажи ig1, ответь на мой вопрос, 1,8 - это высота центра тяжести кран-балки, или что-то другое, что для не строителя непонятно?
__________________
iostex
iostex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48