| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > пробивка проема в несущей кирпичной стене

пробивка проема в несущей кирпичной стене

Закрытая тема
Поиск в этой теме
 
Непрочитано 14.03.2009, 18:55
#21
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Вот честное слово лепили такое на практике, правда стены из мелкоштучного известняка ))
1. Вштробить швеллеры с 2х сторон, затянуть болтами - получили перемычку(опирание с 2х сторон не забыть).
2. Выбиваем/вырезаем нужный проем.
3. Вставляем заранее сваренную рубашку из уголков в виде квадрата, затягиваем их вместе, можно установить с распором.


и что еще несет указанная стена кроме с.в.?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 20:14
#22
Игорь_арх


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 11


немного подумав, нчертил следующее:
http://imageshost.ru/links/b25c0cf45...a6279463e13f26
Швеллер 24й не маловат для перемычки?
__________________
:oops:
Игорь_арх вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 20:25
#23
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Игорь_арх, рисунки можно и к постам прикреплять...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 20:35
#24
Игорь_арх


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 11


столько вопросов, просто караул(
если в стене находится вентканал... на каком расстоянии от него должна распологаться перемычка?
ps сорри за такие дуратские вопросы, просто не хотелось бы накасячить, вообще стараюсь с проемами не связываться, но вот чтото пришлось(
__________________
:oops:
Игорь_арх вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 20:40
#25
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Игорь, тут лежит методичка Гроздова. Вроде как раз в вашу тему
http://dwg.ru/dnl/1555
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 20:42
#26
Игорь_арх


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 11


Спасибо большое!!! Прочитал методичку Гроздова от начала и до конца раза 2, но так и не понял по поводу вентканала... может всётаки надо выдержать расстояние от вентканала до перемычки?
__________________
:oops:

Последний раз редактировалось Игорь_арх, 15.03.2009 в 18:22.
Игорь_арх вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 09:52
#27
Megachel0


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 5


Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Коттедж 2-3 этажный, несущие стены бут толщиной 700мм. нужно выполнить проем шириной 910мм. но не разу не сталкивался с бутом причем бут состоит из довольно больших камней некоторые 1000х500х400. под плитами перекрытиями 5 рядов кирпичной кладки. Думаю под кирпич подвести уголок 120х120х10(с двух сторон) и между ними наварить пластины. А вот как быть с булыжниками они ведь не как кирпич аккуратно разобрать не получится. Поделитесь соображениями.
Megachel0 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 14:04
#28
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


Megachel0, на этой же странице выше уже писали как надо. В твой случай отличается только трудоемкостью выбиванием/вырезанием проема в камне. Лучше конечно резать, так как ударные вибрации могут негативно сказаться на несущей способности всей кладки вцелом.
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
1. Вштробить швеллеры с 2х сторон, затянуть болтами - получили перемычку(опирание с 2х сторон не забыть).
2. Выбиваем/вырезаем нужный проем.
3. Вставляем заранее сваренную рубашку из уголков в виде квадрата, затягиваем их вместе, можно установить с распором.
http://imageshost.ru/links/b25c0cf45...a6279463e13f26
asys вне форума  
Закрытая тема