Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки

Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2019, 12:02 #1
Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки
zenon
 
Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Москва
Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 3,825

Вопрос наверно глупый, но как рассчитать площадь живого сечения конкретной вентиляционной решетки?
пример см. рисунок.
вентрешетка сечение.pdf

PS по возможности с ссылками на документацию, где на пальцах показано, ибо надо будет доказывать расчетом.

__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
Просмотров: 25204
 
Непрочитано 02.12.2019, 13:15
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Живое (проходное) сечение здесь примерно 34 мм х 6,5 = 221 мм, умноженные на ширину жалюзи.
А вот над коэффициентом местного сопротивления надо подумать? Хотя можно попробовать учесть как два изменения направления потока

Я так понимаю, конечной вашей задачей является определение потерь давления? Какие еще ссылки, посмотрите на основную формулу и все будет очевидно.
lee вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 13:31
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


См. классический Справочник по гидравлическим сопротивлениям Идельчика.

Но понятие "живое сечение" относится не к самой решетке, а к элементу сети входа в канал. У самой решетки есть площадь отверстий Fотв.

И Правительство РФ во главе с сами знаете с кем так и не удосужилось внести в Перечень справочники и таблицу умножения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: reshetka.jpg
Просмотров: 3237
Размер:	107.2 Кб
ID:	220613  
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 13:39
#4
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Живое (проходное) сечение здесь примерно 34 мм х 6,5 = 221 мм
а 6,5 это, как я понял, кол-во промежутков?

Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Я так понимаю, конечной вашей задачей является определение потерь давления?
Нет, требуется рассчитать именно "живое сечение" именно для данного вертикального сечения решетки.

Производитель например объяснил, что живое сечение рассчитывается за минусом видимой части ламелей, т.е. это (60мм x ширина жалюзи х Кол-во шагов и минус гл. участки сверху и снизу) согласно данного задания.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 14:42
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
а 6,5 это, как я понял, кол-во промежутков?
Да, именно так
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 21:18
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
См. классический Справочник по гидравлическим сопротивлениям Идельчика.

Но понятие "живое сечение" относится не к самой решетке, а к элементу сети входа в канал. У самой решетки есть площадь отверстий Fотв.

И Правительство РФ во главе с сами знаете с кем так и не удосужилось внести в Перечень справочники и таблицу умножения.
Собсно именно это я и подразумевал.
Тогда вопрос, а как перейти от заданного значения специалистами ОВ "живого сечения" к площади отверстий Fотв. жалюзийной решетки.?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:21
#7
MotorManiac


 
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
См. классический Справочник по гидравлическим сопротивлениям Идельчика.
Так зачем гадать, в любой cfd решалке посчитать и все
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1845
Размер:	75.4 Кб
ID:	220636  
MotorManiac вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 21:26
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Так зачем гадать, в любой cfd решалке посчитать и все
прикольно, а если такой нет? а рассчитать надо?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 06:30
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, а как перейти от заданного значения специалистами ОВ "живого сечения" к площади отверстий Fотв. жалюзийной решетки.?
Сделайте площадь отверстий не менее заданного "живого" сечения. Так, чтобы сама решетка вписывалась в разрезку элементов фасада.

Хотя вообще-то наоборот делается - по конструкции решетки и ее соотношениям размеров определяется коэффициент местного сопротивления и потери давления. Да и решетки выбираются из типового ряда и скорость в них меняется в большом диапазоне. Нет никакого смыла конструировать фасадную решетку точно под заданное живое сечение.

Скорость непосредственно в отверстиях влияет только на шумообразование.

Да и вообще ОВ должны сами поставить ЖР на воздухозаборе. Покупных решеток море разливанное. Её ведь еще с системой соединить надо.

А индивидуальные решетки задаются когда надо что-нибудь "наархитектурить", чтобы скрыть воздухозабор от лихих людей.
Цитата:
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Так зачем гадать, в любой cfd решалке посчитать и все
Так и зачем в уме 2х2 умножать, если калькулятор есть... Это же ничтожный вопрос - КМС решеток каждый ОВ-шник наизусть помнит, а если не помнит - в любом справочнике есть. Но это же надо уметь читать...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 07:37
#10
MotorManiac


 
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
прикольно, а если такой нет? а рассчитать надо?
Справочники тогда, подобные задачи моделировались наверное.
MotorManiac вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07