Газоснабжение. Проектирование ГРПШ.
stoxan08
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 6

Здравствуйте. Странно, что нет темы газоснабжения, поэтому пишу сюда. Разрабатываю схемы ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резерв) от Г3 Рвх=0,6МПа, до Г1 Рвых=0,003 МПа, Q= от 100 м3/ч и более, без фильтров и счетчиков газа.
Подскажите пожалуйста по нормативам:
ГОСТ Р 56019-2014 п.8.1.8 "Объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продувочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается." Если 2 регулятора (один резерв), то возможно объединять импульс?
ГОСТ 34011-2016 п. 4.5.6.2 "Наличие устройства очистки газа в пункте редуцирования газа обязательно." Многие ГРПШ без фильтров. По сути ГРПШ это разновидность ПРГ. Как обосновать это?
4.2.8 "Номинальный диаметр сбросного газопровода должен быть не менее номинального диаметра выходного патрубка предохранительной арматуры." Если сбросной патрубок регулятора ду15, то допускается выход из ГРПШ газопровода безопасности Гб ду15 от двух регуляторов? И допускается объединение от двух регуляторов?
И ещё один момент не нашел в нормативной докуменации - где должны врезаться продувочные газопроводы Г5? Во многих схемах ГРПШ продувка находится между кранами и регулятором (схема №1 прилагается). Допускается ли делать продувку до крана высокого давления и после крана низкого давления (схема №2)?

Вложения
Тип файла: pdf Схема №2.pdf (16.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: pdf Схема №1.pdf (16.4 Кб, 162 просмотров)

Просмотров: 5619
 
Непрочитано 10.10.2019, 14:06
#2
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от stoxan08 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 56019-2014 п.8.1.8 "Объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продувочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается." Если 2 регулятора (один резерв), то возможно объединять импульс?
можно
ГОСТ 34011-2016 п. 4.5.6.2 "Наличие устройства очистки газа в пункте редуцирования газа обязательно." Многие ГРПШ без фильтров. По сути ГРПШ это разновидность ПРГ. Как обосновать это?
Фильтр обязателен, не видел ГРПШ без фильтров если честно, хотя повидал много. Обязательно что нибудь прилетит.

Цитата:
Сообщение от stoxan08 Посмотреть сообщение
И ещё один момент не нашел в нормативной докуменации - где должны врезаться продувочные газопроводы Г5? Во многих схемах ГРПШ продувка находится между кранами и регулятором (схема №1 прилагается). Допускается ли делать продувку до крана высокого давления и после крана низкого давления (схема №2)?
Правильная схема №1. За №2 вас по головке не погладят.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stoxan08 Посмотреть сообщение
.2.8 "Номинальный диаметр сбросного газопровода должен быть не менее номинального диаметра выходного патрубка предохранительной арматуры." Если сбросной патрубок регулятора ду15, то допускается выход из ГРПШ газопровода безопасности Гб ду15 от двух регуляторов? И допускается объединение от двух регуляторов?
У Вас же основная и резервная линии, вместе они работтаь не будут. Так что допускается.
Swarka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 17:41
#3
stoxan08


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Правильная схема №1. За №2 вас по головке не погладят.
Тогда где можно найти это требование?
stoxan08 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2019, 20:37
#4
stoxan08


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 6


Некоторые делают ГРПШ согласно собственных ТУ, в которых прописывают свои требования (не совпадающие с ГОСТ). Так ли это? Поделитесь опытом! Уверен многие выпускают такие ГРПШ.
stoxan08 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 16:55
#5
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от stoxan08 Посмотреть сообщение
Некоторые делают ГРПШ согласно собственных ТУ, в которых прописывают свои требования (не совпадающие с ГОСТ). Так ли это? Поделитесь опытом! Уверен многие выпускают такие ГРПШ.
Для кого вы думаете пишутся ГОСТы?
Не по ГОСТам делают только фирмы "рога и копыта" для продажи таким же фирмам "рога и копыта". Все-таки правильно делает Газпром, пропуская только ГРПШ с "ГАЗСЕРТ". Спроектировать и втюхать можно любую ГРПШ, но когда потом на приемке ее не примет газораспределительная организация, по шапке получит проектировщик ГРПШ...
Я работал проектировщиком газовых сетей 3 года, ГИПом 2 года, в эксплуатации 2 года, и даже подумать не мог чтобы не ставить фильтр в ГРПШ. Не понимаю, экономия на фильтрах принесет большие деньги?
Можно, конечно уповать на сетку в регуляторах, но я бы не стал.
Swarka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Газоснабжение. Проектирование ГРПШ.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. drill_man Инженерные сети 3 03.08.2010 21:24