строительство Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10
|
Логично из-за чего: температурное расширение керамоблоков, прогиба плиты, стяжки?
----- добавлено через ~1 мин. ----- утеплитель минплита полужесткая, но минплита |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,614
|
Цитата:
Трещины, судя по фото идут по верху и низу плит. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Стяжка выполнена по утеплителю, и в узле кровли по оси «Г» опирается на керамический камень?
Если так, то предположу, что температурное расширение стяжки летом (2-4 мм деформации), в узле её опирания на керамический камень толкала стену наружу. Ближе к центру стены (ось «2») её жесткости хватило, чтобы отклониться без трещин, но ближе к углам, стены по осям «1» и «3» удерживали стену по оси «Г», и стяжка выдавила верхние два блока. (Доп: с другой стороны, плиты покрытия не должны были дать стене у оси «2» отклониться даже на столь малое расстояние, и там тоже бы появилась трещина. А судя по фотографиям ближе к центру трещина затухает.) Почему в таком случае в других местах не появилось трещит от расширения? Предположу, что между парапетом и стяжкой был выполнен дефшов или прокладка из упругого материала. Последний раз редактировалось Leporello, 20.02.2020 в 22:18. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
В посте №11 автор темы приводит узел, где есть упругая прокладка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Каким образом вертикальная прокладка поможет блокам, лежащим на плите сверху и, в отличие от нижней кладки и плит, не имеющих термостабилизации за счёт контакта с внутренним воздухом? Если трещины появились в жаркий день, то верхний ряд блоков перегрелся относительно плиты и нижней кладки (в том числе из-за покрытия гидроизоляцинным ковром, сильнее нагревающимся из-за цвета).
Хотя я полагаю, что тут так же работает непродуманная пароизоляция - пар проходит сквозь стыки плит или просто скапливается в пустотах, вероятно, упирается в пароизоляционную плёнку под утеплителем и выходит в торец, где намачивает раствор между блоками и даёт трещины. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото | talaevaplina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.11.2022 11:46 |
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) | shkiller | Обследование зданий и сооружений | 9 | 17.02.2017 07:00 |
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2016 08:30 |
Продольные трещины пустотных плит перекрытий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 26.11.2010 12:00 |