16.09.2021, 15:25 | #1 | |
Как правильно стыковать фундаментные балки с подколонником?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 2262
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
как-то очень многодельно.... да и указание заливать после обетонирования колонн... может одновременно с обетонированием?
балка монолитная, а показана как сборная, она только на этом участке выполняется? в зоне въезда чтоли? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - ну там отностка ещё 150. - там выпуск есть. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
1. Я бы набетонку (бетонный столб) начал со ступени, уменьшив тем самым пролет балки.
2. Согласен, что заливать лучше совместно с обетонками и проектировать монолитные фунд. балки по возможности неразрезными. Кстати в этом случае нет необходимости предусматривать шпоры для восприятия горизонтальных нагрузок от вертикальных связей. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - при больших пролётах, наверное. При обычных - разрезные экономичнее по армированию. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
1) Фундаментные балки высотой 450 мм не выдерживают проезда относительно тяжёлой техники через ворота. А также кирпичных стен.
2) Фундаментные балки надо делать устойчивыми. Ещё бы сама балки может и не убежит, но столбик под ней это уже плохо. Могут быть случайные горизонтальные силы. То же торможение техники о пол в воротах. 3) Фундаментные балки надо защищать от пучения. А также от осадков фундаментов. Балка останется, а фундамент осядет. Хватит ли нагрузки на балке. Что будет если всё пропало неизвестно. Тут вопрос спорный, но вы такие любите. 4) Мой главный специалист ныне делает неразрезные фундаментные балки. Я пока думаю над этим. Там тоже те же минусы... Пучение, осадка... Только не поднимет, а сломает. В общем, везде плохо. Лучше без фундаментных балок. 5) Уже много лет ищу мягкий материал, чтобы класть под ФБм. Пока нашёл толкьо пеноплекс Основа с Е= 15 МПа. Это жёстко. ПСБ вроде бы то же около 15 МПа. Надо бы что-то 3-5 МПа хотя бы... Нету... Не на паралоне же их бетонировать... 6) Надо исключать промерзание через ФБм. Или утеплять отмостку и/или по СП делать полосы утепления под полом у ФБм... Или ФБм заглублять... Творчество... Никто не умеет. А теперь засада. Нормоконтроль может заставить рисовать каждый фундамент каждой маркой. В общем надо договариваться в коллективе, или авторитет иметь. У нас в институте, приходится рисовать 20 фундаментов под сараюшку. Только из-за обилия фундаментных балок со всех сторон. Сам пока делаю ФБм на ж.б. подушке от верхней ступени до низа балки. Но этот секс с фундаментами уже надоел... Как выйти из рисовательной ловушки не знаю. Но это у нас так. Вам может быть проще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2021 в 17:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: А пожарная машина внутрь не въезжает ? Тут сам не знаю.
А вилочный погрузчик... А грузовики... Ой ли... Боюсь всё не так просто. Что куда притянет. Это же передача усилий на балку, на выпуск, на фундамент... Как там это повлияет, куда растечётся усилие... Боюсь, от осадок будут титанические усилия, если те же 100 кПа от R к низу балки приложить (то скорее всего балке будет хана)... Ну не 100 кПа, тогда сколько... В общем, спорный философский вопрос, как ни решай его всё будет спорно. В целом тоже думаю так же, как вы предложили, делать. Не знаю. Просто обращаю внимание на нюансы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
С каких это пор? См. серию 1.415-1 Цитата:
Раньше в проектах стандартно предусматривалось совместное бетонирование набетонок с фундаментом, позднее иногда предусматривали закладные в фундаментах или реже - выпуски арматуры. Но в практике строительства (по крайней мере по моим наблюдениям) набетонки выполняли по готовым фундаментам без всяких заморочек. Торможение техники воспримет конструкция пола. Это навряд ли. Обычно насыпной грунт под фунд. балками сильнее садится. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2021 в 13:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки? | solidum | Железобетонные конструкции | 49 | 13.11.2023 23:09 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Как правильно выполнить усиление ж/б балки? | agafosha | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.03.2012 13:51 |
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? | chon | Железобетонные конструкции | 8 | 05.02.2011 21:43 |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |